人防工程施工质量的检查评定和验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程。
②钢筋、混凝土分项还应按底板、侧墙、柱、顶板划分。
③还应按设备类型、材料、施工方法等划分。如包含防护门、防护密闭门、密闭门安装,应为3项;包含混凝土、水泥砂浆、水磨石、碎拼大理石的整体地面工程,应为4项;包含给水铸铁管、镀锌碳素钢管、铝塑复合管道安装的给水管道安装工程,应为3项。(点击关注?建筑10大技术类公众号)另外,模板分项不参加分部工程的质量评定。因为混凝土的质量已经反映了模板的质量,且模板工程不是工程的构成部分,只是形成混凝土工程的过程,所以不参加分部工程的评定。模板工程对混凝土工程的质量有直接影响,其分项工程的质量必须评定。
分部工程划分为结构、防水、孔口防护、建筑装修、给水排水、采暖通风与空调、建筑电气安装、防火设备安装8个分部。本标准不包括通信、防电磁脉冲、抗核震动等分项、分部工程。
一个独立的、单一的人防工程为一个单位工程,如一条坑道、一条地道、一个掘开式工事、一个防空地下室为一个单位工程。
对于连片成网的坑道、地道,可根据据实际情况,具体划定单位工程。
1、分项、分部、单位工程质量,应分为“合格”与“优良”两个等级(防火分部及其各分项不设“优良”等级)。
②基本项目每项抽检的处(件)应符合相应质量检验评定标准的合格规定;
③允许偏差项目抽检的点数中,有75%及以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。
②基本项目每项抽检的处(件)应符合相应质量检验评定标准的合格规定;其中有50%及以上的处(件)符合优良规定,该项即为优良;优良项数应占检验项数的50%及以上;
③允许偏差项目抽检的点数中,有90%及以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。
所含分项工程的质量全部合格,其中有50%及以上为优良。
①所含分部工程的质量全部合格,其中50%及以上为优良,结构和孔口防护分部工程必须优良。
③防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证书
工程竣工验收报告主要包括工程概况、报建日期、建设单位执行基本建设程序情况,对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式,验收小组人员签署的工程竣工验收意见等内容。
③人防部门或其委托的设计审查机构对人防工程施工图设计文件的审查意见;
④施工单位提交的工程质量竣工报告,勘察、设计单位提供的工程质量检查报告,监理单位提供的工程质量评估报告;
④地基、基础,主体结构安全及门框墙、密闭墙、临空墙、预埋管件,染毒洗消排污系统等防护密闭重要部位的质量检查、抽查情况;
⑤工程建设参与各方执行国家标准、质量行为及质量责任制履行情况;