土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下沉式卫生间越来越流行,那二次排水应该怎么做?

下沉式卫生间越来越流行,那二次排水应该怎么做?

发布于:2023-10-13 16:23:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多人听说过二次排水,却不知道二次排水是什么?其实二次排水施工主要针对沉箱式卫生间,就是需要回填的卫生间。

简单来说,一次排水是指地漏排水,二次排水则是指沉箱内部的排水口或地漏排水。

图片

二次排水怎么做?

做二次排水主要有2种方法:在主排污管下方开一个小孔或者做一个暗地漏。
1. 首先,沉箱处理干净,地面做第一次找平,如果需要做主下水管处的二次排水孔,找平时需要稍微放点斜坡,以主排污管的根部为最低点,这样积水就会快速汇集到污水管根部。
2. 第一次找平干透以后,做卫生间的第一遍防水,也就是沉箱防水。第一遍防水做好以后,做24小时闭水试验,检测防水是否合格,如果存在漏水问题,需要及时进行修补。
3. 然后在主排污管的根部开一个小孔,小孔周围用钢丝球、砖块等保护,避免回填时堵塞。(这个步骤也有不少人会放在刷第一次防水前,这样开孔的根部也能刷到防水)
4. 闭水试验通过后,进行回填工序。
5. 回填完成以后,泥工做第二次找平,这时可以设置二次排水的另外一种方法——暗地漏。同理,还是要以暗地漏为最低点放坡,利于水的汇集。
6. 在第二次找平的基础上再刷一次防水,也就是第二次防水。这一层防水做好后,就可以进行饰面层施工了。
图片

二次排水的作用

因为卫生间地面的防水层,并不能确保它一定能够防住水,一旦卫生间地面防水层漏水,那么这些积水就会流入下沉层,如果下沉层没有做二次排水的话,那么这些积水一直积累,容易滋生细菌,时间长了,还会影响卫生间的建筑结构。做了二次排水之后,这些积水能够及时地排走,避免了上述这些负面影响。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxl-66
    zxl-66 沙发

    谢谢楼主分享

    2023-11-06 06:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳

    谢谢楼主的分享!

    2023-11-05 21:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间排水支管地漏要不要装存水弯?

装修琐事特别多,一个小地方都能让你纠结很久,比如地漏要不要装存水弯。对于初次装修的小白来说,还真不知道如何抉择,网上一搜索,有说要做存水弯,有的又说不要做存水弯,到最后还是在纠结。那么,地漏要不要装存水弯呢,看看装修老师傅是怎么说的吧。 卫生间存水弯安装图 存水弯是针对下水管道而言的,不是指地漏。 存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高度的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。

回帖成功