自带蓄电池应急灯问题我有一个设计带蓄电池的应急灯和出口指示灯的配线回路接在一般插座回路上有质监的同行与我争论说设计错误,违反了消防规范:说必须用耐火电线。我认为不需要:因为这种灯消防时它所依赖的电源不是由外接线路提供,而是自身的电池,相当于它的外接线只是作为充电用的,可以说不属于消防范围了。在此举一个实例供参考:有一个商场起火,消防系统切断了普通照明电源,可是发现作为疏散用的应急灯未亮,结果导致很大混乱。后来查出应急灯均接于消防电源上(双电源),相当于消防时应急灯还在充电,反而没有起到相应作用(设计人员死套规范:消防应急灯必须2回路供电,其实这种灯本身有一路电源了)。