我看现在的设计照明回路不管容量大小全部采用2.5mm2线,这个依据是什么?我觉得没这个必要,10A以下的用1.5的就可以了,再说即使主回路用2.5。到每个灯具的支线也完全可以用1.5的。何必浪费?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
tsf10127
沙发
理论上是没有错误,但是民规上说"备用照明\疏散照明的回路上不应装设插座".我对带蓄电池的应急灯具的配电线路采用阻燃导线或电缆也认为没必要!
2007-01-20 21:49:20
赞同0
-
netling
板凳
楼主的这种做法也是不对的,你的应急灯和出口指示灯是消防设备吗?如果是的,那当然要专线,怎可和插座共用一个回路,连住宅都不这么做了,何况是公共建筑,响应的规范见:防火规范:"11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。"
2006-12-05 21:07:05