1 净化空调系统设备参数及使用情况
1.1 设备参数
成都市新都区人民医院净化空调系统配置3台麦克维尔风冷热泵,型号MHS120.1FST2,制冷输入功率136kW,名义制冷量422 kW,制热输入总功率141 kW,名义制热量443 kW。4台循环水泵,电压380V,功率11 kW。每年5-9月开启1台空调,24 h运行,水泵运行2台。每年10~11月开启1台空调1台水泵,一般情况下24 h运行,如室外温度为15℃左右可以不开启空调(20 d左右),只运行风柜风机进行空气交换。12月至第二年2月开启1台空调1台水泵。每年3~4月空调运行模式与10~I1月相同。
1.2 使用情况
实际使用过程中发现12个月的运行周期中有4个月天气比较温和,空调处于不饱和运行状态,不开空调不能满足手术室、重症监护室、供应消毒中心等部门的使用要求,但在使用过程中发生很多人为因素造成的不良情形,如有时觉得天气温度合适忘记开启空调,由于成都地区湿度较大,虽然温度能满足使用要求但湿度却达不到;再有温湿度都满足要求的时候却又忘记关机,造成很大浪费,为了既能满足科室使用要求又能最大限度的降低能耗,同时避免人为因素造成的关开机不符要求的情况,空调系统水泵加装变频器,解决过度季节容易出现的问题。
2 节能改造
改进设计以满足科室使用要求和降低能耗为目的,方案的设计做到功能实用、以人为本、运行可靠、经济合理、施工维修方便。
2.1 设计方案
在1台水泵上加装1个11 kW 的变频器(润扬变频器RY—G,输入3相AC 40 V,50~60Hz。输出:11 kW。0.5~600Hz,25 A通用型高性能矢量变频器,成本2400元)。
控制方式:在安装变频器前曾考虑以空调系统水的温度控制变频器频率,因风冷热泵不是变频的,其运行方式是以设定的温度来开启空调的停止、运行,制热时,当水系统温度低于设定温度时空调启动,达到设定高温时空调停止处于待机状态,制冷时相反。如果采用水温控制变频器空调,制冷时还未到设定温度变频器就会改变频率,水流量减少造成空调流水不足,排气温度过高而报警停机。对空调水流多次试调后发现,变频器>35 Hz运行空调都可以正常启动,所以决定以空调的启动、待机来控制变频器运行频率。空调、水泵由远程控制启动后,变频器根据空调的启动和待机模式改变频率。当空调启动时变频器以50 Hz运行,满足空调水流量要求;当空调温度达到设定值待机后变频器以设定频率运行(目前变频器设定频率为35 Hz),降低水流速度,缓慢带走室内热量,减少空调运行时间,降低能耗。加装变频器线路见图1。
2.2 变频器参数设定
变频器设置参数见表1。变频器其他参数均为默认,只需设定表1中参数即可。FD—O0多段指令0是设定变频器在空调肩动运行时的频率;FD-01多段指令1是设定空调在待机状态下变频器运行的频率;这两项可参照变频器说明书设定频率。
3 改造效果
改造后经过一段时间的实际运行,节能效果比较显著,理论计算和电表实际读数都表明1台水泵可节电50%以上。将水泵加装变频器和未加装变频器经过24 h运行后分别采集相关数据,计算得出11kW 电机加变频器前理论用电264 kW.h;加装变频器后理论用电85.1kW·h。水泵加装变频器前后24 h用电量对比见图2。
从图2可以看出,水泵加装变频器后24 h用电量减少64.4%,如果每年有3个月使用变频器,总用电量约减少14 814 kW·h同时,水泵降低频率运行,空调间隔启动时问也相应延长,从改造前的约3h,延长至改造后的4 h,计算得出1台空调3个月可节电5094kW·h。改造后,水泵和空调1a节电19 908 kW·h。电机频率降低和空调主机启动次数减少,延长了电机和空调主机的使用寿命。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 448 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发