大楼洁净手术部净化工程位于外科大楼的二、三层,建筑面积14500m?,共设置洁净手术室48间,其中,I级手术室19间,Ⅲ级手术室29间。特殊手术室包括∶核磁共振手术室1间,CT手术室2间,机器人手术室1间,杂交手术室1间,一体化手术室4间,放疗手术室1间。
(1)二层
1)Ⅰ级手术室 4间,每间采用一台医用卫生型净化空调机组,医用净化层流送风顶棚送风。
2)Ⅲ级手术室 10 间,每间采用一台医用卫生型净化空调机组,医用净化层流送风顶棚送风。
3)中心供应室无菌区采用一台医用卫生型净化空调机组,高效送风口送风。
4)洁净走廊及其辅房按照功能分区设计四台医用卫生型净化空调机组。
5)清洁走廊及其辅房按照功能分区设计一台医用卫生型净化空调机组。
(2)三层
1)I级手术室15间,每间采用一台医用卫生型净化空调机组,静压送风装置送风。
2)Ⅲ级手术室19间,每间采用一台医用卫生型净化空调机组,静压送风装置送风。
3)洁净走廊及其辅房按照功能分区设计六台医用卫生型净化空调机组。
4)清洁走廊及其辅房按照功能分区设计四台医用卫生型净化空调机组。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 454 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发