土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给、排水支管管道安装心得

室内给、排水支管管道安装心得

发布于:2023-09-13 10:17:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、在图纸会审时,一定要向甲方确定:

①户内给水管道的布置方式,给水管道是走顶板下明敷还是走地面暗敷。

②排水支管标高,是否影响后期业主的吊顶装修。

只有以上两点确定好后,在土建主体结构施工阶段,给水、排水穿梁套管才能预埋正确。

这样可以避免给水管道出现在餐厅或者客厅的情况,也可以避免厨房排水支管影响后期的装修吊顶。

如给水支管不可避免要走餐厅的时候,给水支管的预埋套管也一定要靠墙预埋,后期支管的时候一定要尽量靠近墙安装。考虑业主装修吊顶可以隐蔽给水支管。

2、在梁上预埋支管的时候,需要在梁上压槽(预埋PVC管道)。剪力墙、梁上预埋PVC管道压槽时,PVC管一定不要太小,太小的话,后期剔出的管槽会很不美观。

给水支管尽量靠墙安装

给水支管未靠墙安装

1、主体阶段,给水套管本应该安装厨房,现安装在餐厅;2、给水支管未靠墙安装

给水支管尽量靠墙安装

主体阶段给水支管梁上未压槽,后期踢打

给水支管安装在餐厅上方

蓝图上排水支管标高为板下300,现改为板下150,后梁上开洞

厨房给水压槽PVC管偏小,管槽成型观感质量