土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通专业图纸审核要点

暖通专业图纸审核要点

发布于:2023-09-11 11:37:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

暖通专业图纸审核要点


审核要点

建筑给排水及暖通专业与有关方面的关系



1、专业设计相互之间的关系



(1) 给排水暖通设备与电气动力间的匹配是否合理。

(2) 电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰.埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。

(3) 连接设备的电气线路、控制线路、管(水、暖)路与设备的进线接管位置是否相符。

(4) 水暖、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。

(5) 管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。



2、给排水暖通管道安装与建筑结构的关系



(1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。

(2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。

(3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。

(4)建筑标高是否明确。

(5)给排水、暖通、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。

(6)有关建筑设计.如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。



施工图审查要点



建筑给排水、消防、暖通工程审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点:

1、总说明

(1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。

(2)设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容。

(3) 图纸资料是否齐全.能否满足施工需要。

(4)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。

(5)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施。

(6)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程.工艺要求是否明确。各部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。

(7)设计说明及设计图中的技术要求是否明确。设计是否符合企业施工技术装备条件。如需要采用特殊措施时.技术上有无困难.能否保证施工质量和施工安全。

(8)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。

(9)是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理。

(10)管道、组件、设备的技术特性,如工作压力、温度、介质是否清楚

(11)有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。

(12)是否选用了淘汰产品。

2、 给排水、暖通平面图

(1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式,高层供水设备选型是否节能减耗、卫生,用水高峰期能否满足用户需求。

(2)小区供热设备的规格是否合理,选型是否节能减耗。

(3)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。

(4)生活给水泵房及消防泵房、换热站泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组,吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。

(5)有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。

(6)地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管。

(7)选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。

(8)设计是否合理.有无遗漏。图纸中的标注有无错误。有关管道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确。材料名称、规格型号、数量是否正确完整。

(9)管道安装位置是否美观和使用方便。

(10)管道的布置、敷设是否满足规范要求。

3、 消防部分平面图

(1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。

(2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。

(3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

60张中央空调高清图文,满满的干货~~

空调系统基础知识(氟机)

回帖成功

经验值 +10