土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管工作原理、安装以及常见故障原因

风机盘管工作原理、安装以及常见故障原因

发布于:2023-09-11 10:20:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]













1、风机盘管的组成

主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。


2、风机盘管的工作原理

机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。


3、风机盘管的类别和型号

风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。


按照排管数量可分为两排管和三排管。一般两排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管根数越多,制冷效果越好。


按制式可分为两管制和四管制。


两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。


四管制:多用于一些比较豪华的场所,可以同时走冷水和热水,即可以根据需要有的房间制冷、有的房间取暖。


4、简易设计


4.1、确定风盘型号:风机盘管请参考厂家的产品型号,注意盘管的排管数量和接管方式。当较大规格的风机盘管噪音不能满足房间要求时,应取多台小容量盘管。风机盘管容量按照下表选择。



风机盘管的规格以下为风机盘管国标型号,供参考:


4.2、风盘接管管径:风机盘管接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定。



4.3、风盘冷凝水接管管径:风机盘管冷凝水接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定。



 


5、风机盘管的安装注意事项

5.1、室内风机盘管要水平安装,用直径Φ10mm吊杆吊装,吊杆做防锈处理,与内机的固定螺母紧固不松动。冷凝水管路要保持一定坡度,对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%,确保排水顺畅。满水试验不漏水,排水试验不存水。管路必须保温,保温层厚度20mm,冷凝水管路保温层厚度为10mm。


5.2、当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型。当房间高度超过3米时,不宜采用顶吹风散流器风口,应采用双层百叶风口下吹风口。冷凝水管与机组之间应用软管连接。室内气流组织要合理,避免气流短路、断路。



5. 3、风机盘管必须安装回风箱。没有回风箱,空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差。出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接。

当采用软风管时,软管长度不应超过4米。


5. 4、风机盘管与水管连接时必须使用不锈钢软接管。风机盘管与水管相连的软接管安装必须是水平直接,不得弯曲。水管与风机盘管相连时,应在进水管上安装“Y”形过滤器。在有节能要求的系统安装电动二通阀时,必须将其安装在回水管上。


5. 5、机组必须安全接地。电源线规格必须符合机组要求。一个控制开关只能控制一台风机盘管,不允许同时控制多台风机盘管。


6、风机盘管出风口方式


下出下回:


侧出下回:


7、参数变化对性能造成的影响

1、风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时, 制冷量随供水量的变化而变化 ,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。


2、 风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少。 据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。 


3、供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是 制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大


4、风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此, 风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少 ,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。

   


8、风机盘管常见故障现象


8.1 风机噪音故障表现及处理方法:

1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。

2、 运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。

3、 管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。


8.2  风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:

1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。


2、运行速度慢:

a、感觉一下风机表面温度是否正常。

b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承,c、如手动盘运转正常,更换启动电容。

d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。


8.3  空调效果差或没效果:

1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;

2、检查进出口温度:

a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞,

b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作,

c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。


8.4  空调有异味:

1、检查、清洗进风口风滤网;

2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;

3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。

4、检查积水盘有没有异物。


8.5  空调漏水:

1、排水不畅,a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。

2、保温层脱落,恢复保温层。

3、排气阀漏水,关紧排气阀。

4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。


8.6 空调水管爆管紧急处理:

1、打开泄水阀排水减压;

2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵;

3、关闭爆管区域总阀;

4、关闭爆管区域电源;

5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;

6、及时挪开重要物资,清理积水。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补风系统设置有什么要求?要注意什么?

补风系统的设置应满足以下要求: 1、每天运行时间不超过 2h 且设计换气次数≤4h-1 的场所,以及尽管经常有人使用但 存在一定污染的局部排风系统,在满足系统风平衡的前提下,优先采用自然补风; 2、寒冷和严寒地区冬季从室外直接自然补风可能导致室温降低无法满足要求的,或密闭空间无法采用自然补风满足风平衡时,应增设机械补风(送风)系统; 3、人员活动区、有明确室内温度需求的房间,冬季机械补风系统应根据室内热平衡要求设置加热装置;

回帖成功

经验值 +10