补风系统的设置应满足以下要求:
1、每天运行时间不超过 2h 且设计换气次数≤4h-1 的场所,以及尽管经常有人使用但 存在一定污染的局部排风系统,在满足系统风平衡的前提下,优先采用自然补风;
2、寒冷和严寒地区冬季从室外直接自然补风可能导致室温降低无法满足要求的,或密闭空间无法采用自然补风满足风平衡时,应增设机械补风(送风)系统;
3、人员活动区、有明确室内温度需求的房间,冬季机械补风系统应根据室内热平衡要求设置加热装置;
4、平时运行的空调房间,为维持室内的风平衡而设置的排风,可作为非人员停留、设备机房排风系统的补风。
另外要注意以下说明:
①、房间换气量不大,无论是采用室外风自然补风还是利用相邻房间的正压来补风,都是比较合理的。卫生间属于人员经常便用的区域,但为了防止其排风系统出现故障时卫生间为正压而向卫生间外的室内正常使用区域逸出污浊空气,也不宜设置机械补风系统。
②、对自然补风加热比较困难,寒冷和严寒地区,冬季从室外直接自然补风有可能导致室温大幅度降低;当房间采用防火门防火墙分隔,或从使用上要求密闭的空间依靠门窗缝隙进行自然补风较为困难时,应增设机械补风加热系统并按第3条执行。
③、冬季补风加热的目的是防止室内人员的不舒适或保持要求的房间温度(例如防冻温度等要求)。
④、为维持空调房间风平衡的排风系统,平时运行时仅是排风温湿度、 CO2浓度的变化,把它作为对空气品质要求不高的地下垃圾暂存区、污水泵房、隔油器间、中水处理间等机房等以及车库等非空调区域的补风使用,在一定程度上改善室内环境,且做法简单容易实现。但该补风系统尚应具有当空气传播的疫情出现时直接排向室外的转换措施。
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
消防通风系统排烟风机、防火阀等的作用及工作原理一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了补风系统设置有什么要求?要注意什么?,感谢楼主分享
回复 举报