土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于温升设计

关于温升设计

发布于:2023-09-08 11:30:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

众所周知,开关柜的温升是开关柜内部铜排连接以及关键点在长期通流工作电流的最高温升,即最高温度-环境温度,以开尔文K表示,1开氏度(K) = -272.15摄氏度(℃),2开氏度(K) = -271.15摄氏度(℃),实际上和摄氏度的单位数量等级是一样的,只是相对基准不一样。因此用K作为相对温升的计量单位。


开关柜的温升环境基准温度是40度,允许温升70K,则最高温度是110摄氏度。


开关柜内部温度最高点主要是断路器、熔断器等发热大,且位置相对集中,区域有限的空间,断路器由于有一次接插触头、一次连接还有分合的主触头,这些连接电阻比较大,温升较高,而且集中在密闭空间,因此热量难以散发。开关柜的结构决定了这一抽出式断路器的位置,而低压框架断路器的温升试验是在开放的空气环境中进行的,且断路器厂和成套厂往往互不相干,因此很少有断路器厂家会为开关柜考虑,认为那是柜子设计的事。


下图为6300A框架断路器的温度降容图,可以看出 MT63断路器在70度环境温度时是5800A ,Emax断路器是5600A,控制好铜排设计,可以实现较大电流;而国产断路器一般到70度时仅有 4600A ,降容巨大,因此开关柜无法实现6300A,不得不加风机实现。


因此框架断路器的连接排需要大一些的铜排规格,如6300A水平母线可以是6000mm平方截面积,而与断路器端头连接排则需要8000mm平方截面积。

国外厂家针对断路器触头温升高,难以散发有独特专利设计来降低温升,使用通道化的气流有助于带走热量,增强散热,单独隔间对相间距离没有影响,且通道采用有助于电弧熄灭的绝缘材料组成:


开关柜的铜排设计,也需要考虑这一点,因此铜排直接与断路器端头连接,水平布置,连接后直接向上则不是好的设计。好的设计应该是垂直布置母线先向后引申,再垂直向上,这样发热可以通过这一引申排散热,热量向后传导,保证热量分布均匀。


不好的设计,端头连接排紧贴断路器端头 ,间隙小,热量无法带出。

好的设计,端头连接排引申到柜后,断路器发热可以带出,垂直排和连接在柜后,发热均匀,散热有效。


同样对于中置柜一样,有些设计为节省铜排,电流互感器吊装在母线室下部,铜排触头盒出来直接与电流互感器相连,这样触头盒内部的热量很难带出来,而电流互感器后部布置,通过一段铜排连接触头盒和电流互感器,这段铜排可以起到将热量传导出来,对于整体温升有好处,特别是大电流开关柜。



熔断器的温升也是十分大的,特别是环网柜熔丝筒,12kV电流最大125A,电流不大,因此熔丝卡座、导体截面积设计都比较小,因此热量无法带出,长期运行造成安全隐患,因此好的做法是设计较大的卡座,即保证连接可靠,又可以把熔丝的发热带出来。

有些时候,为了减少铜排长度,反而造成温升困难,不得不增加铜排数量,或断路器增加散热器,成本增加更多。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器如何接线?是左零右火吗?

一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。 一、什么是断路器? 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。它是一种开关,但又和平常我们使用的开关不同,断路器主要是为了切断高压电路的电流,当我们的系统发生故障的时候,可以迅速的切断电流,从而防止事态往严重方面发展,达到了保护人们财产的作用。它是一个很好的安全保护装置。

回帖成功

经验值 +10