土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统采用钢管时的水锤压力分析

消防系统采用钢管时的水锤压力分析

发布于:2023-09-06 11:05:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本文仅讨论消防系统采用钢管时的水锤压力分析。
         
14版水消规第5.5.11条: 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。 停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。

水锤压力计算公式如下:


14版水消规关于管道的试验压力详下表:


根据规范水锤压力计算公式,钢管在不同管径不同流量下的水锤压力值为:


上表中,管径单位为mm,水锤压力单位为Mpa,流量单位为L/s。

注:因民用建筑消防系统工作压力不大于2.40Mpa,民用建筑消防系统当采用钢管时最大公称压力等级为2.5Mpa,对应的管道试验压力为2.9Mpa,故水锤压力计算值超过2.90Mpa后就不再计算。

         
由上表可知,相同管径下,管道流量越大,相应的水锤压力越大;相同管道流量下,管径越大,相应的水锤压力越小。
         
根据规范,当消防水泵出水管的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。
比如某建筑高度15m的多层商业(体积约2.4万m3),室内消火栓流量25L/s,消防主泵扬程0.65Mpa,对应的管道试验压力为1.40Mpa,管材采用热浸锌镀锌钢管,管道管径DN150,对应的水锤压力值为1.83Mpa,故这种情况下该室内栓系统应采取消除停泵水锤的技术措施。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxl-66
    zxl-66 沙发

    《消防给水与消火栓系统技术规范》GB 50974-2014实施指南P103-104“延伸思考”中的“思考8:第5.5.11条消防水泵出水管的停泵水锤计算举例”,供参考

    2023-09-09 15:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • zxl-66
    zxl-66 板凳

    《消防给水与消火栓系统技术规范》GB 50974-2014实施指南P103-104“延伸思考”中的“思考8:第5.5.11条消防水泵出水管的停泵水锤计算举例”,供参考

    2023-09-09 15:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水系统的压力表量程如何选择

一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;   压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍   。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,   消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa

回帖成功

经验值 +10