土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某幼儿园建筑灭火器设计实例

某幼儿园建筑灭火器设计实例

发布于:2023-09-04 10:16:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、工程概况

某幼儿园地上3层,建筑高度14米,建筑面积2600平方米。



二、建筑灭火器设计
设计依据:《建筑灭火器设置规范》GB 50140-2005
根据规范附录表A和附录表D要求,为有效扑灭建筑的初期火灾,根据场所具体的使用功能区分火灾种类和危险等级进行灭火器的选择设置。
具体如下:
①幼儿园部分属A类火灾,按严重危险级火灾进行配置,每个配置点设两具MF/ABC5 的手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每具充装量为5Kg。灭火器的最大保护距离为9m, 最大的保护面积为 50m2/A ,最小灭火级别为3A。
③消防控制中心、水泵房属E类火灾,按中危险级火灾进行配置,每个配置点设两具 MF/ABC4 的手提式磷酸铵盐灭火器,每具充装量为4Kg。灭火器的最大保护距离为 20m,最大的保护面积为75m2/A ,最小灭火级别为2A。
④变、配电房为中危险级E类火灾,按中危险级火灾进行配置,每个配置点设两具MFT/ABC20 推车式干粉磷酸铵盐灭火器,每具充装量为20Kg。灭火器的最大保护距离为20m,最大的保护面积为75m2/A ,最小灭火级别为6A。


三、设置要求

灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散,不得设置在超出其使用温度范围的地点。不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。当设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防应急照明和疏散指示系统一

一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度   建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。

回帖成功

经验值 +10