(一)灭火机理
吸热冷却、隔氧窒息、阻隔辐射热、浸湿作用。
(二)工作原理
(1)开式细水雾灭火系统
采用自动控制方式时,火灾发生后,消防联动控制器收到两个独立的火灾报警信号,联动启动系统控制阀组和消防水泵(或储气、储水瓶组)并向系统管网供水,水雾喷头喷出细水雾实施灭火。
(2)闭式细水雾灭火系统
除喷头不同外,闭式细水雾灭火系统的工作原理与闭式自动喷水灭火系统相同。
二 、系统设计要求
(一)适用范围
(二)系统选型
(1)下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统:
液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库,以及采用密集柜存储的图书库、资料库和档案库。
(2)下列场所宜选择局部应用方式的开式系统:
油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位。
(3)下列场所可选择闭式系统:
采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库。
(4)下列场所可选择瓶组式系统:
难以设置泵房或消防供电不能满足系统工作要求的场所,可选择瓶组系统,但闭式系统不应采用瓶组系统。
(三)设计参数
喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa。
(1)闭式系统的设计参数
1)闭式系统的作用面积不宜小于140m2。每套泵组所带喷头数量不应超过100只。
2)系统的喷雾强度、喷头的布置间距和安装高度宜根据实体火灾模拟试验结果确定。
3)当喷头的设计工作压力不小于10MPa时,闭式系统也可根据喷头的安装高度按下表规定确定系统的最小喷雾强度和喷头的布置间距;当喷头的设计工作压力小于10MPa时,应经试验确定。
(2)开式系统的设计参数
1)采用全淹没应用方式的开式系统的设计参数
①喷雾强度、喷头的布置间距、安装高度和工作压力宜根据实体火灾模拟试验结果确定,也可根据喷头的安装高度按右表确定系统的最小喷雾强度和喷头的布置间距。
②采用全淹没应用方式的开式系统,其单个防护区的容积,泵组系统不宜大于3000m3,瓶组系统不宜大于260m3,且瓶组系统所保护的防护区不宜超过3个。
2)系统设计响应时间
开式系统的设计响应时间不应大于30s。采用全淹没应用方式的瓶组式系统,当同一防护区内采用多组瓶组时,各瓶组必须能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。
(3)系统的设计持续喷雾时间应符合下表的规定。
注:对于瓶组式系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。
(4)实体火灾模拟实验结果的应用
在工程应用中采用实体模拟试验结果时,应符合下列规定:
1)系统设计喷雾强度不应小于试验所用喷雾强度。
2)喷头最低工作压力不应小于试验测得最不利点喷头的工作压力。
3)喷头布置间距和安装高度分别不应大于试验时的喷头间距和安装高度。
4)喷头的安装角度应与试验安装角度一致。
三 、主要组件设置要求
(一)供水装置的组成
1.储水箱
(1)系统的储水箱应采用密闭结构,并应采用不锈钢或其他能保证水质的材料制作,且应具有防尘、避光的技术措施。
(2)储水箱应设置保证自动补水的装置,并应设置液位显示装置,高低液位报警装置和溢流、透气、放空装置。
2.水泵
(1)泵组系统应设置独立的水泵。水泵应具有自动和手动启动功能以及巡检功能,当巡检过程中接到启动指令时,应能立即退出巡检,进入启动状态。
(2)系统的水泵应设置备用泵,其工作性能应与最大一台主泵相同,主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。
(4)水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水方式,泵的出水总管上应设置压力显示装置、安全阀和泄放试验阀。
(5)每台泵的出水口均应设置止回阀。当水泵采用柴油机作为动力时,应保证其能持续运行60min。闭式系统的泵组系统应设置稳压泵,其流量不应大于系统中水力最不利点一只喷头的流量,工作压力应满足工作泵的启动工作压力要求。
3.水泵控制柜(盘)
水泵控制柜(盘)应设置在干燥、通风的部位,便于操作和检修,其防护等级不应低于IP54。
4.安全阀
安全阀应设置在水泵的出水总管上,其动作压力应为系统最大工作压力的 1.15 倍。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
消防水池、高位消防水池、消防防水池设置图要点!一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发