土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑工程消防验收给排水专业常见问题总结

建筑工程消防验收给排水专业常见问题总结

发布于:2023-08-31 17:43:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

建筑消防设施关系到人民群众的生命财产安全,住房和城乡建设部、应急管理部非常重视,河北省住房和城乡建设厅出台了消防验收现场评定App,石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市消防救援支队联合编制了《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》,为石家庄市辖区的消防设计、施工、验收指出了具体操作办法,为确保人民群众和社会消防安全打下了坚实的政策基础。火灾事故不可能完全避免,但当火灾事故发生时,建筑消防设施,如消火栓及自动喷淋灭火系统等消防设施能起到应有的作用,为人民群众生命财产安全保驾护航。

消防专家在消防设计专项审核、竣工验收中做好服务,为给建筑消防消火栓及自动喷淋灭火系统等消防设施施工人员提示,总结了在建筑消防工程竣工验收中消防消火栓及自动喷淋灭火系统等常见质量问题,消防施工单位在施工时务必格外注意。

(1)严格执行建筑抗震设计规范,与消防相关的管道按照规范要求设置抗震支吊架。

(2)所采购消防水泵扬程在零流量时必须大于设计扬程,且小于1.4倍设计扬程。

(3)消防水泵房应设置门槛,防止被淹没。

(4)消防水泵吸水管应采用明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,如果设置暗杆闸阀则应设置开启刻度和标志。

(5)每组消防水泵都应采用独立的流量测试装置、压力测试装置,单台消防水泵的设计流量不大于20?L/s、设计工作压力不大于0.50?MPa时,消防泵组需要预留测量用的流量计和压力计接口,其他消防泵组最好采用消防泵组流量测试装置、压力测试装置。

(6)消防泵房内首先考虑采用玻璃管液位计,便于现场就地显示消防水池水位,实在困难时可设置电子液位显示计。消防控制室应设置水位计显示消防水池的水位。

(7)消防取水口应靠近消防车道,一般不大于2?m。附近无消防车道时,可改变消防取水口位置以满足设计规范要求。

(8)消防水泵房内应预留插座,设置电暖器,以保证冬季温度不低于5?℃。

(9)消防水池入孔、消防取水口,平时应锁闭孔口,并设置明显的永久性标志。

(10)消防水泵控制柜的设置位置与消防水泵不在同一房间内时,消防水泵控制柜的IP防护等级应不小于IP30;如果消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间时,消防水泵控制柜的IP防护等级应不小于IP55,且消防控制箱金属铭牌上应有相关的参数,金属铭牌应由生产厂家用铆钉固定在控制柜体上。

(11)消防水泵控制柜按照GB 50974—2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.12条应设置机械应急启动装置。

(12)消防水池应设置溢流水管和排水设置,并应采用间接排水至泵房地面的排水沟或者集水坑,排水沟、集水坑应设篦子,集水坑的长度、宽度、深度应符合设计要求。

(13)泵房内消防水泵、增压稳压装置、消防泵控制柜、消防水炮控制箱等应设置明显的永久性标识。

(14)当消防水泵供水高度超过24?m,水泵房地面到屋面的高度大于24?m,应按15S909《消防给水与消火栓系统技术规范图示》第83页,消防水泵出口应设置水锤消除器。

(15)消防管道应设置永久性标识,刷红色油漆或涂红色环圈标志,应注明管道名称和水流方向标识,应符合GB 50974—2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》第 12.3.24 条。

(16)消防水泵出水管应采用压力开关,屋面的消防水箱间出水管应采用流量开关;消防水泵出口的压力开关、电接点压力表应不能有停泵功能,应断开其停泵的信号或线路。

(17)屋面消防水箱间应有采暖设施,有地漏等泄水排水措施;屋面消防水箱、增压稳压装置、管路、管件、阀门等露天设置时,应采用电伴热防冻。通气孔、溢流管、泄水口末端应设置防虫网罩。

(18)高位消防水箱应有抗震措施,应按国标图集16S211《高位消防贮水箱选用及安装》,高位消防水箱间进水管、出水管应采用带有指示启闭装置的阀门。

(19)高位消防水箱间应采用玻璃管液位计。消防控制室应设置水位计显示高位消防水箱的水位。

(20)增压稳压设备稳压泵吸水管应采用明杆闸阀,出水管应采用消声止回阀、明杆闸阀。屋顶消防水箱出水管上的止回阀采用旋启式止回阀(开启阻力小)。

(21)消火栓系统。

1)阀门型号:室内的架空管道最好采用明杆闸阀、带启闭刻度的暗杆闸阀、蝶阀等。室外的架空管道最好采用耐腐蚀的明杆闸阀、带启闭刻度的暗杆闸阀等。埋地管道上阀门应设置带有启闭刻度暗杆闸阀,如果在阀门井的应选择耐腐蚀的明杆闸阀。

2)阀门材质:埋地管道阀门最好选择球墨铸铁阀门,室内的架空管道阀门最好选择不锈钢阀门、球墨铸铁阀门等,室外的架空管道阀门最好选择不锈钢阀门、球磨铸铁阀门等。

(22)自动喷水灭火系统。

1)阀门型号:自喷系统报警阀组前环状管网上的阀门(不包括信号阀)最好选择带有锁定阀位的锁具。报警阀前、后的阀门最好选择信号阀,如果不采用信号阀,最好选择锁定阀位的锁具。

2)阀门材质:埋地管道阀门最好选择球墨铸铁阀门,室内的架空管道阀门最好选择不锈钢阀门、球磨铸铁阀门等,室外的架空管道阀门最好选择不锈钢阀门、球磨铸铁阀门等。

(23)幼儿园等儿童活动场所或中、小学校建筑的全部单体建筑的消火栓箱门不应采用普通玻璃材质(易于破碎,易于伤人),可以采用钢板、铝合金、不锈钢、安全玻璃等材质。

(24)消火栓箱门安装完毕后开启角度不应小于120 °,栓口不应安装在门轴侧。室内消火栓箱门应便于开启。

(25)室内消火栓的箱门上应选择“红色字体”注明“消火栓”等字样。

(26)在室内精装修时,如果消火栓的箱门颜色与墙面颜色一致(例如消火栓门为石材,墙面也为同样颜色的石材),消火栓的箱门不能被装饰物覆盖,消火栓的箱门周围的装饰材料颜色必须与消火栓的箱门颜色有明显的颜色区别,也可以选择在消火栓的箱门表面设置可发光的标志。

(27)人员密集场所内的消火栓箱内应配置消防水龙或者消防软管卷盘。

(28)干式消火栓系统入口设置快速启闭装置如为电动阀,则开启时间不应大于30s,室内建筑消火栓箱内最好选择可直接开启快速启闭装置的手动按钮,干式消火栓系统最高处的排气阀最好选择快速排气阀。

(29)自动喷淋灭火系统应准备备用的喷头,备用数量应不小于总数的1%,而且每个类别的型号都不小于10只。

(30)施工或装修过程中,自动喷水灭火系统的喷头玻璃泡或金属感温元件被油漆或其他涂料覆盖,不符合相关规定。喷头在安装过程中,不能对喷头进行改动、拆装,严禁对喷头、包括隐蔽式喷头之装饰盖板再增加设置任何的装饰类涂层。

(31)精装修过程中,当采用网格、栅板类通透吊顶时,应格外注意吊顶的通透率、吊顶的开口部位净宽度、厚度等。当通透面积占吊顶面积的比例大于 70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定。

1)格栅式吊顶开口部位处的净宽度应不小于10mm,同时开口部位的厚度不大于开口处的最小宽度。

2)喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合GB 50084—2017 《自动喷水灭火系统设计规范》表 7.1.13 的规定。

装修时尤其注意,当通透率大于 70%,但是不能满足以上2条时,仍应增设下喷喷头(上喷、下喷均需设置)。

(32)边墙型洒水喷头(含扩大覆盖面积)与顶板、墙面的安装距离应符合GB 50084—2017 《自动喷水灭火系统设计规范》表 7.1.15 的要求。

(33)厨房操作间、空气压缩机房设置的自喷喷头温级为 93℃,感温元件玻璃泡为绿色。

(34)自动喷水灭火系统水力警铃应设置在公共通道的外墙上(不应设置在报警阀室内或消防泵房内,应接至外墙),或者有人值班的地点附近。报警阀室应设置门槛,内设置地漏、排水沟、集水坑等排水措施,设置地漏时,规格不小于 DN?100。报警阀试水管和水力警铃后排水管应接至排水设置附近。

(35)在二次装修过程中,自动喷水灭火系统的喷头选型(包含但不限于是否快速反应、扩展覆盖面积、特殊响应、特殊应用喷头等)应符合GB 50084—2017 《自动喷水灭火系统设计规范》相关要求。以下几点需要格外注意。

1)当民用建筑内采用扩大覆盖面积洒水(含侧喷)喷头时,应采用快速响应喷头,且保护场所净空高度不得大于 8?m。

2)民用建筑中的高大空间场所(净空高度大于8?m)不得采用扩大覆盖面积洒水喷头(含侧喷)。

3)民用建筑中的(不含厂房)高大空间场所采用标准覆盖面积洒水喷头时,应采用快速响应喷头,流量系数 k不小于115。

4)当系统为干式、预作用系统时不得采用快速反应喷头(含ESFR)。

5)要求采用快速反应喷头的场所,不得采用普通的隐蔽型喷头( 由于普通的隐蔽型喷头有盖板,不能快速反应)。

(36)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.20?m时其下方应增设下垂型喷头。当采用早期抑制快速反应喷头和特殊应用喷头(仓库型和非仓库型特殊应用喷头)的场所,当障碍物宽度大于 0.60m 时其下方应增加设置喷头。

如果增加设置的喷头上部存在缝隙、孔洞,就需要在喷头的上部增加挡水板。宽度大于 1.20 m的风管下增设的喷头无须设置挡水板。

机械车库层板下的侧喷喷头应设置挡水板。挡水板为圆形时直径不应小于 40?cm,正方形时边长不应小于 35?cm,详见19S910《自动喷水灭火系统设计图集》第73页。

(37)消防水泵接合器附近需要采用永久性标志铭牌进行标记,同时注明额定压力、供水范围、供水系统等信息。

地下式消防水泵接合器需要选择铸有“消防水泵接合器”标识标志等信息的铸铁井盖。地下式室外消火栓应有明显的永久性固定标志。

建筑消防给水系统的室内室外消火栓、阀门等消防设施位置,需要选择永久性固定标识进行标记。

(38)采用一体式埋地式消防泵房时,内部应设置应急照明、消防专线电话、玻璃管液位计(或电子液位计)、机械应急启动装置,消防水泵控制柜防护等级不应低于IP55。

(39)柜式气体灭火系统的控制盘应设置在防护区外,不应设置在防护区内部。

(40)地下式水泵接合器,进水口与井盖地面的距离不应大于 0.40?m, 且不应小于井盖半径。

(41)地下式消火栓的顶部进水口、顶部出水口需要正对井口。消火栓的顶部进水口、顶部出水口应距离消火栓井盖底部不大于0.4?m,地下式消火栓井内保证有充足的操作面,同时做好防水排水措施。

建筑工程消防验收中存在的消火栓及自动喷淋灭火系统等消防设施的常见问题需要引起重视,建筑消防设施工程应严格按国家规范、标准、施工工艺施工,进一步强化消防安全专业知识和技能培训,防止建筑消防工程消火栓及自动喷淋灭火系统等消防设施隐患问题发生。

只有严格执行国家和省市关于消防安全相关规定,加强国家注册消防工程师一系列的管理规章和制度,增强建筑消防工程过程施工、竣工验收的控制,采取有效措施增加建筑消防设施施工的一次完好率,做好施工前的技术交底,加大质量人员的巡回检查力度,严格按照设计图纸和各类现行消防规范施工,才能为人民群众和社会生命财产安全保驾护航。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各消防系统和吊顶有关的要求汇总

格栅吊顶广泛应用于大型商场、餐厅、候车室等场站,但是这些吊顶会削弱自喷系统洒水喷头的布水性能和火灾自动报警系统感烟探测器的动作性能,所以专业规范中对于设置网格、栅板类通透性吊顶的场所消防设施的布置做了具体规定。 #1 燃烧性能及耐火极限的要求   特殊要求: 1.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限;

回帖成功

经验值 +10