土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 历史建筑木屋架的加固有哪些方法和措施?

历史建筑木屋架的加固有哪些方法和措施?

发布于:2023-08-31 16:26:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

     上海市优秀历史建筑保护知识“百问百答”系列,围绕政策法规和社会关注的问题,采用通俗易懂的语言,让从事优秀历史建筑保护的管理人员、技术人员和广大市民能更好地了解优秀历史建筑保护知识、增强公众保护意识,普及建筑保护法律法规和保护修缮技术,更多地参与到优秀历史建筑依法保护、依法管理、依法使用的工作中来。


73问

历史建筑木屋架的加固有哪些方法和措施?


图片

073答案:

适合历史建筑木屋架的加固方法主要为构件加固节点加固两种方式:


1)构件加固

当屋架中个别构件强度或稳定性不足,以致影响整个屋架承截能力时,或者使用旧料制作的屋架,构件留有孔眼削弱截面面积时可采取构件加固的方法。

① 受弯构件

上弦、斜杆在节点处承压面已够,但中部弯曲变形(可能因稳定性不足)。可加短木或钉夹板以增大其截面惯性矩或减小其计算长度。

图片
图片

屋架上弦的个别地方出现断裂迹象,而其他部分完好时,可采取局部加木夹板并以螺栓连结的加固方法。

图片

图片

受弯构件加固案例


② 受拉构件

屋架下弦的个别地方具有过大的木节、斜纹等缺陷而其他部分完好时亦可采取局部加木夹板加固的方法。

屋架的下弦接头处及木夹板剪面开裂或竖杆的开裂也可考虑用钢拉杆加固。这种加固方法的优点: 钢拉杆受力工作安全可靠、耐久、节约木材、减少以后的维修费用、施工时无须采取临时性卸荷措施。特别是在不允许停止使用的情况下进行加固时,更值得推荐。


2)节点加固

① 屋架端节点损坏加固

屋架端节点如不够牢固安全,特别对头子腐烂、蛀蚀等损坏,可用钢板、螺栓、圆钢、三角硬木块等加固。

图片
图片


② 端节点下弦损坏加固

腐朽部分锯掉换上新的下弦头子,再用木夹板或两对钢夹板螺栓加固。如果齿连结承压强度不足,可另加硬木枕块以增大其承压面积。但在施工时,枕块应做得与上下弦紧密接触,否则不能保证与齿连结共同工作。采用钢夹板时,宜设法调整力的作用线位置尽量避免螺栓连结偏心受力。


③端节点上、下弦损坏加固

屋架端部腐朽,原有节点上、下弦木材已不能利用。如能根除造成腐朽的条件,可先用木夹板和螺栓将上下弦临时相互固结牢.再用临时顶撑把屋架顶高,然后把腐朽部分全部截去,在上弦端部更换新的木料,用夹板、螺栓与上弦连结,并抵承在硬木垫块上(该垫块的木纹方向应与下弦一致 ),垫块抵承在槽钢和角钢构成的靴梁上,通过四根圆钢拉杆(串杆)将力传至另一端的角钢上,此角钢抵承在新加木夹板上,最后用螺栓将木夹板与下弦连结,采用这种方法同样宜设法调整力的作用线。如造成腐朽的条件无法避免则切除腐材后,可用型钢代替原有节点。


屋架下弦严重腐朽,损坏长度较大时,可将腐朽部分全部锯掉,换上新的上下弦头子,再加木夹板或钢夹板螺栓加固。


齿槽不合要求,有缝隙,形成单齿受力,易破坏,可用硬木块敲人齿槽隙填实。


屋架端节点受剪范围内出现危险性的裂缝时,可用以下几种方法加固:采用局部加固,即在附近完好部位设木夹板,再用四根钢拉杆与设在端部抵承角钢连结。如有必要可用铁箍箍紧受剪面,使裂缝不继续发展。采用钢串杆和钢夹板等加固。

图片


参考文献:

上海市房地产科学研究院 编著.上海历史建筑保护修缮技术[m].北京:中国建筑工业出版社,2011.06

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桁架结构是如何做到“物尽其用”的

桁架(Trusses)是由许多直杆在端点按一定的形式连接而构成的几何形状不变的结构。桁架是一种梁式构件,它是由很多小截面杆组成的“空腹式的大梁”,是静定结构。桁架的优点是杆件主要承受拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度。因为上述的诸多优点,桁架结构得以广泛应用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。 例如建于1890年的福斯湾铁路桥

回帖成功

经验值 +10