可燃气体探测报警系统

一、系统的组成
系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾警报装置等组成。
二、可燃气体探测报警系统的设计  
(一)系统设计的一般要求
可燃气体探测报警系统应作为独立的系统进行设计。
(1)可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
(2)可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。
(3)可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器;系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
(4)可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,尚应符合有关防爆要求。
(二)可燃气体探测器的设置
(1)可燃气体密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体最高可能聚集点上方,若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方。
(2)可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体的部位附近。线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。
(三)可燃气体报警控制器的设置
当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人员值班的场所。可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的设置要求。
电气火灾监控系统
一、电气火灾监控系统的组成  
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。
(一)电气火灾监控设备
电气火灾监控设备是能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录、保存并传送报警信息的装置。
(二)电气火灾监控探测器
电气火灾监控探测器是探测被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数变化和由于电气故障引起的烟雾变化及可能引起电气火灾的静电、绝缘参数变化的探测器。
二、系统的设计  
电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险的场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等不能中断供电的重要供电场所的电气故障探测。
(一)系统设计的一般要求
电气火灾监控系统应作为独立的系统进行设计。
(1)非独立式电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路;当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。
(2)当电气火灾监控系统接入火灾自动报警系统中时,应由电气火灾监控器将报警信号传输至消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上,但其显示应与火灾报警信息有所区别。
(3)在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8个时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
(4)电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
(二)剩余电流式电气火灾监控探测器的设置
(1)剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
(2)剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
(3)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA~500mA。
(4)具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m。
(三)测温式电气火灾监控探测器的设置
(1)测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
(2)保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。
(3)保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
(四)独立式电气火灾监控探测器的设置
(1)设有火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有所区别。
(2)未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人员值班的场所。
(五)电气火灾监控器的设置
(1)设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
(2)未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人员值班的场所。
消防控制室
一、消防控制室的设置要求  
具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象应设置消防控制室,即采用集中报警系统或控制中心报警系统的保护对象应设置消防控制室,且消防控制室的设置要求如下:
(1)集中报警系统:采用集中报警系统的保护对象应设置一个消防控制室。
(2)控制中心报警系统:采用控制中心报警系统的保护对象应设置一个或多个消防控制室,当保护对象设置两个及以上消防控制室时,各消防控制室的设置要求如下:
1)应确定其中一个为主消防控制室,其余的消防控制室为分消防控制室。
2)主消防控制室的消防联动控制器应能对系统内共用的消防设备和各分消防控制室所管辖的消防设备进行控制,并显示其状态信息。
3)主消防控制室的消防联动控制器和消防控制室图形显示装置应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息。
4)各分消防控制室内的消防联动控制器和消防控制室图形显示装置之间可以互相传输、显示状态信息,但消防联动控制器之间不应互相控制。
二、消防控制室的建筑设计要求  
(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
(2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,也可设置在建筑的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。
(3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
(4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。
(5)消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
三、消防控制室的设备设置要求  
(一)消防控制室设备的基本配置要求
(1)消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
(2)消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
(二)消防控制室内设备的布置要求
(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。
(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
(3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
(4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
(5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
四、消防控制室的资料要求  
消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料,并对记录定期更新、保存和归档:
(1)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。
(2)消防安全管理规章制度、灭火和应急疏散预案等。
(3)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职和志愿消防人员等内容。
(4)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录。
(5)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录。
(6)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容。
(7)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。
(8)设备运行状况,接、报警记录,火灾处理情况,设备检修检测报告等资料。
五、消防控制室管理及应急处置程序  
1.消防控制室的管理
(1)消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人。
(2)火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态。
(3)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,消防水泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防烟排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置(通电状态)。
2.消防控制室的应急处置
(1)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快的方式进行确认。
(2)确认火灾后,值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”报警。
(3)值班人员还应立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位负责人。