土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统三

火灾自动报警系统三

发布于:2023-08-31 10:33:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


可燃气体探测报警系统

一、系统的组成
系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾警报装置等组成。
二、可燃气体探测报警系统的设计  
(一)系统设计的一般要求
可燃气体探测报警系统应作为独立的系统进行设计。
(1)可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
(2)可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。
(3)可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器;系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
(4)可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,尚应符合有关防爆要求。
(二)可燃气体探测器的设置
(1)可燃气体密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体最高可能聚集点上方,若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方。
(2)可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体的部位附近。线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。
(三)可燃气体报警控制器的设置
当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人员值班的场所。可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的设置要求。
电气火灾监控系统
一、电气火灾监控系统的组成  
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。
(一)电气火灾监控设备
电气火灾监控设备是能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录、保存并传送报警信息的装置。
(二)电气火灾监控探测器
电气火灾监控探测器是探测被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数变化和由于电气故障引起的烟雾变化及可能引起电气火灾的静电、绝缘参数变化的探测器。
二、系统的设计  
电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险的场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等不能中断供电的重要供电场所的电气故障探测。
(一)系统设计的一般要求
电气火灾监控系统应作为独立的系统进行设计。
(1)非独立式电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路;当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。
(2)当电气火灾监控系统接入火灾自动报警系统中时,应由电气火灾监控器将报警信号传输至消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上,但其显示应与火灾报警信息有所区别。
(3)在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8个时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
(4)电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
(二)剩余电流式电气火灾监控探测器的设置
(1)剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
(2)剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
(3)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA~500mA。
(4)具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m。
(三)测温式电气火灾监控探测器的设置
(1)测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
(2)保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。
(3)保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
(四)独立式电气火灾监控探测器的设置
(1)设有火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有所区别。
(2)未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人员值班的场所。
(五)电气火灾监控器的设置
(1)设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
(2)未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人员值班的场所。
消防控制室
一、消防控制室的设置要求  
具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象应设置消防控制室,即采用集中报警系统或控制中心报警系统的保护对象应设置消防控制室,且消防控制室的设置要求如下:
(1)集中报警系统:采用集中报警系统的保护对象应设置一个消防控制室。
(2)控制中心报警系统:采用控制中心报警系统的保护对象应设置一个或多个消防控制室,当保护对象设置两个及以上消防控制室时,各消防控制室的设置要求如下:
1)应确定其中一个为主消防控制室,其余的消防控制室为分消防控制室。
2)主消防控制室的消防联动控制器应能对系统内共用的消防设备和各分消防控制室所管辖的消防设备进行控制,并显示其状态信息。
3)主消防控制室的消防联动控制器和消防控制室图形显示装置应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息。
4)各分消防控制室内的消防联动控制器和消防控制室图形显示装置之间可以互相传输、显示状态信息,但消防联动控制器之间不应互相控制。
二、消防控制室的建筑设计要求  
(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
(2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,也可设置在建筑的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。
(3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
(4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。
(5)消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
三、消防控制室的设备设置要求  
(一)消防控制室设备的基本配置要求
(1)消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
(2)消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
(二)消防控制室内设备的布置要求
(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。
(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
(3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
(4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
(5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
四、消防控制室的资料要求  
消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料,并对记录定期更新、保存和归档:
(1)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。
(2)消防安全管理规章制度、灭火和应急疏散预案等。
(3)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职和志愿消防人员等内容。
(4)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录。
(5)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录。
(6)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容。
(7)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。
(8)设备运行状况,接、报警记录,火灾处理情况,设备检修检测报告等资料。
五、消防控制室管理及应急处置程序  
1.消防控制室的管理
(1)消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人。
(2)火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态。
(3)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,消防水泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防烟排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置(通电状态)。
2.消防控制室的应急处置
(1)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快的方式进行确认。
(2)确认火灾后,值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”报警。
(3)值班人员还应立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位负责人。

  • 清洁工123
    清洁工123 沙发

    好资料,下载保存,谢谢楼主

    2023-09-07 11:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • 火灾自动报警系统调试
    了保证新安装的火灾自动报警系统能安全可靠地役入运行,使其性能达到设计技术要求,在系统安装施工过程中和投入运行前要进行一系列的调整试验工作。调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警设备的单体功能试验、系
  • 火灾自动报警系统的发展
    文简要阐述了目前火灾报警系统的基本情况,指出了新型探测技术与传统探测技术的不同点与相同之处,着重介绍了几种新型探测技术,提出了未来火灾自动报警系统的发展方向。 
  • 本资料为火灾自动报警系统安装,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 火灾自动报警系统设计
    本资料为火灾自动报警系统设计,其包含的内容为:二层探测器报警布置图,火灾自动报警系统图等内容详实,可供设计师下载参考。
  • 高层火灾自动报警系统,本工程设计依据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95火设计规范》(GB500-98)《火灾自动报警系统设计规范》;本工程为一类高层民用建筑,按一类防火建筑有关规范要求
  • 火灾自动报警系统设计要求
    火灾自动报警系统设计要求
  • 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合GB50116-98表3.1.1的规定。
  • 火灾自动报警系统设计缺陷
    1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。
  • 海湾公司火灾自动报警系统
    本技术文件详细介绍了海湾公司生产销售的民用及工业场所类火灾自动报警及消防联动控制主要设备的技术特点及参数。涵盖了火灾报警控制器、火灾探测器、报警按钮、现场模块及接口设备、指示部件、火灾报警显示盘、CR
  • 火灾自动报警系统的典型案例
    ,地上27层和1个夹层,地下2层,其中1楼是接待大厅、行政审批中心、食堂及消防控制中心;1夹层至3楼是会议室、大楼管理中心;4楼是大礼堂和设备机房;5楼至23层为行政办公区域;24楼为图书室;25、2
  • 火灾自动报警系统讲义
    火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾
  • 火灾自动报警系统的安装与调试
    随着科学技术的飞速发展和经济水平的不断提高,我国楼宇建设的智能化程度越来越高,火灾自动报警系统是楼宇智能化系统的一个子系统,已成为楼宇智能化系统中必不可少的组成部分,对预防和减少火灾危害,保护人身和财
  • 火灾自动报警系统
    搞消防设计、施工多年,收集了一些火灾自动报警系统图。 曾经分别上传过10套很有代表性的火灾自动报警系统图,应朋友的要求,现在集中上传于此,希望大家喜欢。 其中1、4、5、系我亲自设计,3我进行优化设计
  • 火灾自动报警系统CAD图
    火灾自动报警系统CAD图包含 火灾自动报警系统图 等可供下载参考
  • 火灾自动报警系统设计图
    本图纸为:某火灾自动报警系统设计图,包括:消防报警系统图,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 某酒店火灾自动报警系统施组
    内容简介 某酒店工程总建筑面积74683m2,建筑高度为:94.7m,建筑类别为3类,使用年限50年。建筑主要功能为350间客房五星级酒店一座,高级写字楼一座,会所一座,顶级品牌商店一座。酒店地上24
  • 火灾自动报警系统施工组织
    1 编制依据 1.1 化工部第三设计院提供的有关火灾自动报警系统图纸及资料; 1.2 招标文件; 1.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 1.4 《火灾自动报警系统施
  • 火灾自动报警系统调试方案
    为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求,要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试,报警与灭火设备的单体功能试验,系统的接地测试和整个系统的联动开通调试。
  • 火灾自动报警系统监理细则
    本资料为:监理实施细则,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。

阅读下一篇

火灾自动报警系统的布线及控制二

一、系统的控制 (一)防烟排烟系统的控制     1.加压送风系统的联动控制 (1)加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号:由加压送风口所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。 (2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所加压送风口的开启;由消防联动控制器通过联动模块向防烟风机控制箱(柜)发出控制信号,由防烟风机控制箱(柜)联动控制防烟风机的启动。

回帖成功