一、系统的控制

(一)防烟排烟系统的控制    
1.加压送风系统的联动控制
(1)加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号:由加压送风口所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所加压送风口的开启;由消防联动控制器通过联动模块向防烟风机控制箱(柜)发出控制信号,由防烟风机控制箱(柜)联动控制防烟风机的启动。
2.排烟系统的联动控制
(1)排烟系统不同设备动作的联动触发信号要求如下:
1)排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号:由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)排烟风机启动的联动触发信号:由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号和该防烟分区内的任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
3)排烟风机停止的联动触发信号:由排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀的关闭信号组成。
4)电动挡烟垂壁降落的联动触发信号:同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制排烟口、排烟窗或排烟阀开启的开启,电动挡烟垂壁的降落;由消防联动控制器通过联动模块向排烟风机控制箱(柜)发出控制信号,由排烟风机控制箱(柜)控制排烟风机的启动或停止。
3.手动控制
(1)能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制防烟、排烟风机的启动与停止。
(2)能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器总线控制盘上的控制按钮,采用手动方式控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启和电动挡烟垂壁的降落。
4.反馈信号
送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,排烟防火阀的动作信号均应反馈至消防联动控制器。
(二)自动喷水灭火系统的控制    
1.湿式系统和干式系统
(1)消防水泵启动的联动触发信号:由报警阀压力开关的动作信号和报警阀防护区域内的任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块向消防水泵控制柜(箱)发出控制信号,由消防水泵控制柜(箱)控制消防水泵的启动。报警阀压力开关的动作信号直接连锁控制消防水泵控制箱(柜)启动消防水泵的连锁启动,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:水流指示器、信号阀、压力开关、消防水泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
2.预作用系统
(1)预作用系统不同设备动作的联动触发信号要求如下:
1)预作用阀组、排气阀前的电动阀开启的联动触发信号:由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)消防水泵启动的联动触发信号组成与湿式系统和干式系统相同。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制预作用阀组、排气阀前的电动阀的开启,使系统转变为湿式系统。消防水泵的联动控制要求与湿式系统和干式系统相同。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制预作用阀组和排气阀前电动阀的开启、控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:水流指示器、信号阀、压力开关、消防水泵启动和停止的动作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀人口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。
3.雨淋系统
(1)雨淋系统不同设备动作的联动触发信号要求如下:
1)雨淋阀组开启的联动触发信号:由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)消防水泵启动的联动触发信号组成与湿式系统和干式系统相同。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制雨淋阀组的开启,消防水泵的控制设计与湿式系统和干式系统相同。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制雨淋阀组的开启、控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:水流指示器、压力开关、雨淋阀组、消防水泵启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
4.自动控制的水幕系统
(1)不同功能的水幕系统,其消防水泵启动的联动触发信号要求如下:
1)用于防火卷帘的保护的水幕系统消防水泵启动的联动触发信号:由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)用于防火分隔的水幕系统消防水泵启动的联动触发信号:由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制雨淋阀组的开启,消防水泵的控制设计与湿式系统和干式系统相同。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制雨淋阀组的开启、控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:压力开关、雨淋阀组、消防水泵启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
(三)消火栓系统的控制    
(1)消防水泵启动的联动触发信号:由消火栓按钮的动作信号和消火栓所在报警区域内的火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块向消防水泵控制柜(箱)发出控制信号,由消防水泵控制柜(箱)联动控制消防水泵的启动。消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号直接连锁控制消防水泵控制箱(柜)启动消防水泵的连锁启动,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:消防水泵启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
注:《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 4.17.16-1消火栓系统的联动控制功能,应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作。    
(四)气体灭火系统的控制    
气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。
1.气体灭火控制器配接火灾探测器的气体灭火系统的联动控制
(1)气体灭火系统第一阶段启动的联动控制要求如下:
1)联动触发信号:由防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号作为气体灭火系统第一阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到首个联动触发信号后,控制该防护区内的火灾声光警报器启动。
(2)气体灭火系统第二阶段启动的联动控制要求如下:
1)联动触发信号:由同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为气体灭火系统第二阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到后续的联动触发信号后,执行以下联动控制操作:
①关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
②停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
③控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
④启动气体灭火装置。气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间。
3)平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后执行除启动气体灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。
2.不配接火灾探测器的气体灭火系统的联动控制
(1)气体灭火系统第一阶段启动的联动控制应符合以下要求:
1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防护区域内设置的任一感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号后,向气体灭火控制器发送气体灭火系统第一阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到首个联动触发信号后,控制该防护区内的火灾声光警报器启动。
(2)气体灭火系统第二阶段启动的联动控制应符合以下要求:
1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号后,向气体灭火控制器发送气体灭火系统第二阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制信号:气体灭火控制器在接收到后续的联动触发信号后,执行以下联动控制操作:
①关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
②停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
③控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
④启动气体灭火装置。气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
3.手动控制
(1)在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启、停按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应按时序执行以下操作:
1)启动设置在该防护区内的火灾声光警报器。
2)关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
3)停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
4)控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
5)启动气体灭火装置,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。
(2)手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的操作。
4.反馈信号
系统的联动反馈信号应包括下列内容:
(1)气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。
(2)选择阀的动作信号。
(3)压力开关的动作信号。
(五)防火门监控系统的控制设计    
(1)联动触发信号:由常开防火门所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:消防联动控制器向防火门监控器发出控制信号,由防火门监控器联动控制常开防火门的关闭,或由消防联动控制器通过联动模块联动控制常开防火门的关闭。
(3)反馈信号:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
(六)防火卷帘系统的控制设计    
防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
1.疏散通道上设置的防火卷帘的控制
(1)防火卷帘半降的联动控制应符合以下要求:
1)不同类别系统中,防火卷帘半降的联动触发信号组成要求如下:
①配接火灾探测器系统,防火卷帘半降的联动触发信号:由防火卷帘控制器配接的感烟火灾探测器的报警信号组成。
②不配接火灾探测器的系统,防火卷帘半降的联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘所在报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘半降的联动触发信号。
2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。
(2)防火卷帘全降的联动控制应符合以下要求:
1)不同类别系统中,防火卷帘全降的联动触发信号组成要求如下:
①配接火灾探测器系统,防火卷帘全降的联动触发信号:由防火卷帘控制器配接的感温火灾探测器的报警信号组成。
②不配接火灾探测器系统,防火卷帘全降的联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘所在报警区域内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘全降的联动触发信号。在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至楼板面。
(3)手动控制:由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的上升和下降。并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
(4)反馈信号:防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
2.非疏散通道上设置的防火卷帘的控制
非疏散通道上设置的防火卷帘系统,其卷帘控制器不配接火灾探测器。
(1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘所在报警区域内任两只独立的火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘下降的联动触发信号。
(2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至楼板面。
(3)防火卷帘的手动控制:由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)总线控制盘上的控制按钮,采用手动方式控制防火卷帘的下降。
(4)反馈信号:防火卷帘下降到楼板面的动作信号应反馈至消防联动控制器。
(七)电梯及其他相关系统设备的联动控制    
1.电梯的联动控制
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有非消防电梯停于首层或电梯转换层的功能。电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
2.其他相关系统设备的联动控制
(1)消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
1)发生火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
2)发生火灾时不应立即切断的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅱ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
(2)消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场;消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。

  • 清洁工123
    清洁工123 沙发

    保存学习,谢谢提供

    2023-09-07 11:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • 火灾自动报警系统调试
    了保证新安装的火灾自动报警系统能安全可靠地役入运行,使其性能达到设计技术要求,在系统安装施工过程中和投入运行前要进行一系列的调整试验工作。调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警设备的单体功能试验、系
  • 近60套园林景观照明系统CAD图合集
    本资料包为精选的近60套园林景观照明系统设计图纸,其中包含中心广场水景电气图、地面灯水面灯灯位设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观照明系统设计的同学参考学习画法和设计。
  • 火灾自动报警系统的发展
    文简要阐述了目前火灾报警系统的基本情况,指出了新型探测技术与传统探测技术的不同点与相同之处,着重介绍了几种新型探测技术,提出了未来火灾自动报警系统的发展方向。 
  • 本资料为火灾自动报警系统安装,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 火灾自动报警系统设计
    本资料为火灾自动报警系统设计,其包含的内容为:二层探测器报警布置图,火灾自动报警系统图等内容详实,可供设计师下载参考。
  • 高层火灾自动报警系统,本工程设计依据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95火设计规范》(GB500-98)《火灾自动报警系统设计规范》;本工程为一类高层民用建筑,按一类防火建筑有关规范要求
  • 12D11火灾报警控制
    最新版消防报警系统设计,探测器、各种模块、警报器、报警装置,线路配置敷设,管材选择,消防灭火系统示意图,防排烟系统,系统配线配电等等,施工和设计必备资料工具
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 火灾自动报警系统设计要求
    火灾自动报警系统设计要求
  • 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合GB50116-98表3.1.1的规定。
  • 火灾自动报警系统设计缺陷
    1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。
  • 海湾公司火灾自动报警系统
    本技术文件详细介绍了海湾公司生产销售的民用及工业场所类火灾自动报警及消防联动控制主要设备的技术特点及参数。涵盖了火灾报警控制器、火灾探测器、报警按钮、现场模块及接口设备、指示部件、火灾报警显示盘、CR
  • 火灾自动报警系统的典型案例
    ,地上27层和1个夹层,地下2层,其中1楼是接待大厅、行政审批中心、食堂及消防控制中心;1夹层至3楼是会议室、大楼管理中心;4楼是大礼堂和设备机房;5楼至23层为行政办公区域;24楼为图书室;25、2
  • 火灾自动报警系统讲义
    火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾
  • 火灾自动报警系统的安装与调试
    随着科学技术的飞速发展和经济水平的不断提高,我国楼宇建设的智能化程度越来越高,火灾自动报警系统是楼宇智能化系统的一个子系统,已成为楼宇智能化系统中必不可少的组成部分,对预防和减少火灾危害,保护人身和财
  • 火灾自动报警系统
    搞消防设计、施工多年,收集了一些火灾自动报警系统图。 曾经分别上传过10套很有代表性的火灾自动报警系统图,应朋友的要求,现在集中上传于此,希望大家喜欢。 其中1、4、5、系我亲自设计,3我进行优化设计
  • 火灾自动报警系统CAD图
    火灾自动报警系统CAD图包含 火灾自动报警系统图 等可供下载参考
  • 火灾自动报警系统设计图
    本图纸为:某火灾自动报警系统设计图,包括:消防报警系统图,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 某酒店火灾自动报警系统施组
    内容简介 某酒店工程总建筑面积74683m2,建筑高度为:94.7m,建筑类别为3类,使用年限50年。建筑主要功能为350间客房五星级酒店一座,高级写字楼一座,会所一座,顶级品牌商店一座。酒店地上24

阅读下一篇

火灾自动报警系统的布线及控制 ~

一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定     1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

回帖成功

经验值 +10