一、系统的控制

(一)防烟排烟系统的控制    
1.加压送风系统的联动控制
(1)加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号:由加压送风口所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所加压送风口的开启;由消防联动控制器通过联动模块向防烟风机控制箱(柜)发出控制信号,由防烟风机控制箱(柜)联动控制防烟风机的启动。
2.排烟系统的联动控制
(1)排烟系统不同设备动作的联动触发信号要求如下:
1)排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号:由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)排烟风机启动的联动触发信号:由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号和该防烟分区内的任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
3)排烟风机停止的联动触发信号:由排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀的关闭信号组成。
4)电动挡烟垂壁降落的联动触发信号:同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制排烟口、排烟窗或排烟阀开启的开启,电动挡烟垂壁的降落;由消防联动控制器通过联动模块向排烟风机控制箱(柜)发出控制信号,由排烟风机控制箱(柜)控制排烟风机的启动或停止。
3.手动控制
(1)能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制防烟、排烟风机的启动与停止。
(2)能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器总线控制盘上的控制按钮,采用手动方式控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启和电动挡烟垂壁的降落。
4.反馈信号
送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,排烟防火阀的动作信号均应反馈至消防联动控制器。
(二)自动喷水灭火系统的控制    
1.湿式系统和干式系统
(1)消防水泵启动的联动触发信号:由报警阀压力开关的动作信号和报警阀防护区域内的任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块向消防水泵控制柜(箱)发出控制信号,由消防水泵控制柜(箱)控制消防水泵的启动。报警阀压力开关的动作信号直接连锁控制消防水泵控制箱(柜)启动消防水泵的连锁启动,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:水流指示器、信号阀、压力开关、消防水泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
2.预作用系统
(1)预作用系统不同设备动作的联动触发信号要求如下:
1)预作用阀组、排气阀前的电动阀开启的联动触发信号:由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)消防水泵启动的联动触发信号组成与湿式系统和干式系统相同。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制预作用阀组、排气阀前的电动阀的开启,使系统转变为湿式系统。消防水泵的联动控制要求与湿式系统和干式系统相同。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制预作用阀组和排气阀前电动阀的开启、控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:水流指示器、信号阀、压力开关、消防水泵启动和停止的动作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀人口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。
3.雨淋系统
(1)雨淋系统不同设备动作的联动触发信号要求如下:
1)雨淋阀组开启的联动触发信号:由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)消防水泵启动的联动触发信号组成与湿式系统和干式系统相同。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制雨淋阀组的开启,消防水泵的控制设计与湿式系统和干式系统相同。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制雨淋阀组的开启、控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:水流指示器、压力开关、雨淋阀组、消防水泵启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
4.自动控制的水幕系统
(1)不同功能的水幕系统,其消防水泵启动的联动触发信号要求如下:
1)用于防火卷帘的保护的水幕系统消防水泵启动的联动触发信号:由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
2)用于防火分隔的水幕系统消防水泵启动的联动触发信号:由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制雨淋阀组的开启,消防水泵的控制设计与湿式系统和干式系统相同。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制雨淋阀组的开启、控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:压力开关、雨淋阀组、消防水泵启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
(三)消火栓系统的控制    
(1)消防水泵启动的联动触发信号:由消火栓按钮的动作信号和消火栓所在报警区域内的火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块向消防水泵控制柜(箱)发出控制信号,由消防水泵控制柜(箱)联动控制消防水泵的启动。消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号直接连锁控制消防水泵控制箱(柜)启动消防水泵的连锁启动,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(3)手动控制:能够操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器手动控制盘上的控制按钮,直接手动控制消防水泵的启动与停止。
(4)反馈信号:消防水泵启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
注:《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 4.17.16-1消火栓系统的联动控制功能,应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作。    
(四)气体灭火系统的控制    
气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。
1.气体灭火控制器配接火灾探测器的气体灭火系统的联动控制
(1)气体灭火系统第一阶段启动的联动控制要求如下:
1)联动触发信号:由防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号作为气体灭火系统第一阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到首个联动触发信号后,控制该防护区内的火灾声光警报器启动。
(2)气体灭火系统第二阶段启动的联动控制要求如下:
1)联动触发信号:由同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为气体灭火系统第二阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到后续的联动触发信号后,执行以下联动控制操作:
①关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
②停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
③控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
④启动气体灭火装置。气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间。
3)平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后执行除启动气体灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。
2.不配接火灾探测器的气体灭火系统的联动控制
(1)气体灭火系统第一阶段启动的联动控制应符合以下要求:
1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防护区域内设置的任一感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号后,向气体灭火控制器发送气体灭火系统第一阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到首个联动触发信号后,控制该防护区内的火灾声光警报器启动。
(2)气体灭火系统第二阶段启动的联动控制应符合以下要求:
1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号后,向气体灭火控制器发送气体灭火系统第二阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制信号:气体灭火控制器在接收到后续的联动触发信号后,执行以下联动控制操作:
①关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
②停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
③控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
④启动气体灭火装置。气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
3.手动控制
(1)在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启、停按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应按时序执行以下操作:
1)启动设置在该防护区内的火灾声光警报器。
2)关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
3)停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
4)控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
5)启动气体灭火装置,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。
(2)手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的操作。
4.反馈信号
系统的联动反馈信号应包括下列内容:
(1)气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。
(2)选择阀的动作信号。
(3)压力开关的动作信号。
(五)防火门监控系统的控制设计    
(1)联动触发信号:由常开防火门所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。
(2)联动控制:消防联动控制器向防火门监控器发出控制信号,由防火门监控器联动控制常开防火门的关闭,或由消防联动控制器通过联动模块联动控制常开防火门的关闭。
(3)反馈信号:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
(六)防火卷帘系统的控制设计    
防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
1.疏散通道上设置的防火卷帘的控制
(1)防火卷帘半降的联动控制应符合以下要求:
1)不同类别系统中,防火卷帘半降的联动触发信号组成要求如下:
①配接火灾探测器系统,防火卷帘半降的联动触发信号:由防火卷帘控制器配接的感烟火灾探测器的报警信号组成。
②不配接火灾探测器的系统,防火卷帘半降的联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘所在报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘半降的联动触发信号。
2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。
(2)防火卷帘全降的联动控制应符合以下要求:
1)不同类别系统中,防火卷帘全降的联动触发信号组成要求如下:
①配接火灾探测器系统,防火卷帘全降的联动触发信号:由防火卷帘控制器配接的感温火灾探测器的报警信号组成。
②不配接火灾探测器系统,防火卷帘全降的联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘所在报警区域内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘全降的联动触发信号。在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至楼板面。
(3)手动控制:由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的上升和下降。并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
(4)反馈信号:防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
2.非疏散通道上设置的防火卷帘的控制
非疏散通道上设置的防火卷帘系统,其卷帘控制器不配接火灾探测器。
(1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘所在报警区域内任两只独立的火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘下降的联动触发信号。
(2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至楼板面。
(3)防火卷帘的手动控制:由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能操作消防控制室内的火灾报警控制器(联动型)总线控制盘上的控制按钮,采用手动方式控制防火卷帘的下降。
(4)反馈信号:防火卷帘下降到楼板面的动作信号应反馈至消防联动控制器。
(七)电梯及其他相关系统设备的联动控制    
1.电梯的联动控制
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有非消防电梯停于首层或电梯转换层的功能。电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
2.其他相关系统设备的联动控制
(1)消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
1)发生火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
2)发生火灾时不应立即切断的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅱ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
(2)消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场;消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。

  • 清洁工123
    清洁工123 沙发

    保存学习,谢谢提供

    2023-09-07 11:49:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统的布线及控制 ~

一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定     1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

回帖成功