土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 千万当心!这些错误操作容易造成空气源热泵冻裂

千万当心!这些错误操作容易造成空气源热泵冻裂

发布于:2023-08-30 10:30:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

冬季空气   源热泵机组的保温防冻措施非常重要,稍有不慎就会给用户带来直接的经济损失,甚至产生更严重的后果。本文采访多位厂家技术总监和经销商朋友,综合   他们的观点、意见成文。
一、哪些原因容易造成机组冻裂
1.机组长时间断电
当气温低于-5℃的时候,如果断电时间超过4个小时,很可能就会导致换热器冻裂。特别是,当氟路系统和水路系统同时冻坏了,来电后压缩机重新启动的时候,压缩机会把外面水路中的水直接吸进氟系统里面,造成整个机组的报废。因此,当判断可能长时间断电时,应当将机组、水泵、室外管路内的水全部排空,以防机组冻坏。
2.机组主板设计没有防冻保护功能
当气温低于零℃时,只要机组在通电状态,不论机组是否在工作状态或者是否报故障代码,每30分钟机组会自动给循环泵供电10到15秒,让水箱中的热水在水箱和主机之间循环,利用水箱中的热水对阀门、管道、水泵以及机组换热器进行加热,防止结冰冻裂。但是,每个厂家的机器设计不一样,有的机器主板没有防冻保护功能,一旦出现故障,有可能就会造成换热套管冻裂。
3. 水流开关或对水流开关进行了短接,同时温度探头测温不准
空气源热泵夏天制冷时,℃到10℃的水温时机组停止工作,高于15℃的时候开始工作。如果水温探头测水温不准,比如水温已经到了0℃,探头显示温度仍然在25℃(超过15℃),那么机器就判断水温没有达到需要停机的温度,会继续制冷。这个时候,如果没有安装水流开关或者对水流开关进行了短接,很可能就会造成机组冻裂。
二、空气源热泵冬季防冻措施
1.加强管道的保温效果,管道保暖非常重要,裸露在外的水管在外部环境温度降低时会随之降温。
2.不要给机组断电,水系统的空气源热泵供暖,是以水作为中间介质进行热量的传递。正常的话,设备都具有防冻功能,在水温低至一定温度时,设备会自动启动,防止设备及管路结冰。
3.冷凝水应妥善处理,空气源热泵在供热的过程中,会有大量的冷凝水排放。如果在冷凝水的排放上略有疏忽,那么冷凝水通过管道往外排,会流到地面上,气温低于零度的话,冷凝水容易结成冰,有可能将排水管冻住,进而沿着排水管往上攀升,最后导致设备无法正常运行,要定期清理冷凝水。
4.在系统水溶液中添加乙醇酒精,添加浓度90%以上或者95%以上的乙醇酒精来增加抗冻性。添加数量,视当地最低气温情况而定,比如100升水容量添加1公斤酒精,它的抗冻指数就是-1℃,添加5公斤酒精抗冻指数就是-5℃。使用乙醇添加到系统中进行防冻时,需要注意用量不能超过系统总水量的40%。
5.在系统中添加防冻液,比如-15℃、-25℃的防冻液,但由于防冻液价格较高,会增加前期投资成本。在使用防冻液时,一定要注意不能使用便宜的,如甲醇勾兑的防冻液,对管路有腐蚀性,会对阀门、管件、水泵、机组换热器造成较大的伤害。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是空气源热泵“两联供”系统?工作原理是什么?

空气源热泵“两联供”,它是一种新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系统解决方案”。以前我们夏天制冷用一拖一的空调或者是中央空调多联机,来解决夏天的制冷的问题,这种空调专业术语叫“氟系统”空调,通过铜管传输“氟利昂”制冷剂,这是以日本为代表的技术。 氟系统利用空调室内外机之间管道内的制冷剂进行换热,换热方式为直接蒸发式,空调制冷的过程中会出现“过度除湿”的问题,使得房间湿度过低比较干燥,舒适度差。冬天可以制热时容易出现口干舌燥的现象。

回帖成功

经验值 +10