土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的连接材料规定

高层钢结构的连接材料规定

发布于:2023-08-28 16:17:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

1、高层钢结构的焊接材料应根据焊接质量与焊接构造分别选用手工焊条或自动焊焊剂与焊丝,其性能与牌号应与构件主体金属性能相匹配。当两种强度级别的钢材焊接时,最好选用与强度较低钢材相匹配的焊接材料,同时相应的工艺性能与焊缝质量应符合国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。

2、手工焊接采用的焊条,应符合国家现行标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定。

3、埋弧自动焊或气体保护焊所用的焊丝与焊剂应配套选用,其牌号与性能应分别符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293及《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB12740、《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110等的规定。

4、锚栓可以采用国家现行标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235B级钢或《低合金结构钢》GB/T1591中规定的Q345A级钢制成。

5、组合结构构件所用的圆柱头焊钉(栓钉)连接件的材料应符合国家现行标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433的规定。

6、普通螺栓可以采用4.6或4.8级C级螺栓,其性能与尺寸规格应符合国家现行标准《紧固件机械性能螺栓,螺钉和螺柱》GB/T3098.1及《六角头螺栓C级》GB/T5780和《六角头螺栓》GB/T5782的规定。

7、高强度螺栓可以采用大六角高强度螺栓或扭剪型高强度螺栓,其级别、性能与规格应符合国家现行标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB/T3633的规定。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9074 条内容 · 116 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层钢结构的钢梁安装要点

1、高层钢结构的主梁采用专用卡具,卡具放在钢梁端部500毫米的两侧。 2、一节柱中可能有2层、3层或4层梁相连,原则上柱子按自下向上逐件安装。一般同一列柱的钢梁从中间跨开始对称地向两端扩展;同一跨钢梁,依上、中、下层梁顺序安装。 3、在安装和校正柱与柱之间的主梁时,再把柱子撑开。测量必须跟踪校正,预留偏差值和接头焊接收缩量,焊接完毕接头正常。 4、柱与柱、梁与柱接头的焊接,需要互相协调。一般先焊一节柱的顶层梁,再从下向上焊各层梁与柱的接头。

回帖成功

经验值 +10