土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主体结构工程之混凝土工程

主体结构工程之混凝土工程

发布于:2023-08-24 16:44:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、 梁柱节点混凝土


2.1 梁柱节点混凝土施工工艺流程

图片

2.2 质量控制要点

⑴ 框架柱水平施工缝下部留置在基础或楼板的顶面,上部留置在框架梁底面。

⑵ 不同强度等级混凝土现浇构件相连接时,两种混凝土的接缝位置必须设置在低强度等级的构件中;沿预定的接缝位置设置5×5mm的固定筛网,用塔吊先浇筑高强度等级混凝土,初凝前用布料机浇筑大面积梁板低强度等级混凝土。

⑶ 梁板的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土初凝前再振捣一次,增强高低强度等级混凝土交接面的密实性,减少收缩。

2.3 施工样板

图片

图片

图片



二、柱墙混凝土


3.1 柱墙混凝土施工工艺流程

图片

3.2 质量控制要点
⑴ 混凝土的 强度等级 必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应 在浇筑地点随机抽取。
⑵ 混凝土运输、输送、浇筑过程中 严禁加水 ;混凝土运输、输送、浇筑过程中 散落的混凝土严禁用于结构浇筑
⑶ 办理浇筑申请表和配合比。
⑷ 混凝土塌落度检测符合要求。
⑸ 水平 接缝先在底部均匀浇筑5cm 厚与混凝土相同的水泥砂浆。
⑹ 混凝土应分层振捣,每层混凝土的浇筑厚度控制在500mm 左右进行分层浇筑、振捣。 振捣器插入下一层混凝土不小于100mm,移动间距应小于50cm,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度,振捣器不得触动钢筋和预埋件。
⑺  柱高超过3m 时,应采取措施用串桶或在模板侧面开洞 安装斜溜槽分段浇筑;墙体上的门窗洞口浇筑混凝土时, 宜从两侧同时投料浇筑和振捣。
⑻ 混凝土应一次浇筑完毕,如需留 施工缝时应留在主梁下面; 无梁楼板应留在柱帽下面。
⑼  派专人检查 模板和支撑变形监测、混凝土振捣密实程度检查和混凝土辅助振捣。
3.3 施工样板

图片

图片

图片

图片

图片


图片



三、 后浇带混凝土


4 .1 后浇带混凝土施工工艺流程

图片

图片

图片

4.2 质量控制要点
⑴  浇筑时间 符合要求。
⑵ 后浇带要进行 封闭防护
⑶ 已浇筑结构混凝土 表面浮浆应剔除 干净,接缝处砼 表面应密实、洁净、干燥。
⑷ 钢筋表面的锈渣、砼渣应清理干净,钢筋根数、间距满足设计图纸要求。
⑸  后浇带的模板 必须稳固、密封、平整,具有足够强度、刚度及稳定性,以确保砼的成型几何尺寸。
⑹ 须采用 高一等级的微膨胀砼 进行浇筑;严格控制砼坍落度,不能太大。
⑺ 在第一次收面后, 砼初凝前进行第二次压实 ;搓毛收好面后及时用塑料布覆盖,防止水分过快蒸发,并 及时浇水养护,不少于14 天。 (见GB50108-2008,P46(42d);GB50666-2011,P116(14d)、P120(14d);JGJ3-2010,P14(45d);《混凝土结构构造手册》(第五版)P103(不宜少于45d,不应少于28d))
4.3 施工样板

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

四、 大体积混凝土


1.1 大体积混凝土施工工艺流程

图片

1.2 质量控制要点

⑴ 水泥进场时,应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行检验,检验结果应符合现行国家标准的相关规定。

⑵ 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取

⑶ 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水;混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。

⑷ 办理浇筑申请表和配合比。

⑸ 控制水化热;降低混凝土的入模温度,控制混凝土体的内外温差(如设计无要求,控制在25°C以内)。 

⑹ 合理分层分块,控制其每次浇筑的几何尺寸,在混凝土初凝前进行二次振捣。必须进行二次抹面

⑺ 养护:大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h 以内加以覆盖和浇水,普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d ;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。

1.3 施工样板

图片

图片


五、混凝土施工缝


5.1 混凝土施工缝处理工艺流程

图片

5.2 质量控制要点

⑴ 施工缝位置严格按方案留置,应留置在受剪力较小且便于施工的位置。

⑵ 施工缝混凝土抗压强度达到1.2MPa以上时,才能继续浇筑混凝土。

⑶ 重新浇筑混凝土之前应清除施工缝表面的水泥浆、垃圾、松动的砂石和软弱层,以及钢筋表面的油污、泥锈和砂浆等杂物。

⑷ 采用表面涂刷缓凝剂处理的垂直施工缝,应在拆模后即钢丝刷或压力水清除表层水泥浆,使石子外露。

⑸ 水平施工缝在混凝土浇筑前必须将其表面凿毛,然后用水冲洗干净并充分湿润,但低洼处不得有积水。

⑹ 采用镀锌钢板止水带时,不出现漏焊或焊穿。

⑺ 在浇筑混凝土时宜在浇筑混凝土前在水平施工缝处先铺一层厚度为10-15mm的与混凝土成分相同的水泥砂浆,垂直施工缝处也应先刷一遍水泥浆(水泥:水=1:0.4),然后开始浇筑混凝土。

⑻ 承受动力作用的设备基础施工缝,在垂直施工缝处应补插钢筋,其直径一般为Φ12-16mm,长度一般为500-600mm,间距为500mm左右,在台阶式施工缝的垂直面上亦应补插钢筋,光圆钢筋两端加弯钩。在水平施工缝继续浇筑混凝土之前应对地脚螺栓进行观察校正。

5.3 施工样板

图片

图片

图片

图片



六、 现浇混凝土女儿墙


6.1 女儿墙施工工艺流程

图片

6.2 质量控制要点

⑴ 钢筋原材、安装及混凝土强度符合要求。

⑵ 有安全防护功能的女儿墙高度符合要求,考虑屋面各施工层的厚度

⑶ 竖向钢筋高度准确,钢筋保护层设置到位。

⑷ 每12m设置分隔缝,宽度不小于30mm,分断钢筋和混凝土。

⑸ 模板支撑牢固,尺寸准确,线条顺直。

6.3 施工样板

图片

图片

图片



七、 计量要点


7.1条形基础砼垫层计算公式 
外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 
内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积 
7.2整板基础、独立基础垫层的体积 
垫层体积=垫层面积×垫层厚度 

7.3混凝土基础工程量计算规则及公式

1、条形基础工程量计算及公式

外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 
内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 
注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 


图片


2、满堂基础工程量计算及公式

满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 


3、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)

(1)矩形基础:V=长×宽×高 
(2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) 
(3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2
其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 


图片


7.4混凝土柱工程量计算规则及公式

1、构造柱工程量计算

①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 
式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数 

2、框架柱


①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 
框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 
其中柱高: 
a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。
b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。
c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。
d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。



7.5钢筋混凝土梁工程量规则

1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 

图片


2、梁长的取法 
梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。


3、地圈梁工程量 
外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 
内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 
3、基础梁的体积 
计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 


7.6钢筋混凝土板的工程量计算

1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 


2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算。

 
3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 


4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 


7.7现浇砼墙的工程量计算规则及公式

1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚 
式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于混凝土结构自防水你了解多少

(一)概念 结构自防水是以调整结构混凝土的配合比或掺外加剂的方法来提高混凝土的密实度、抗渗性、抗蚀性,满足设计对地下建筑的抗渗要求,达到防水的目的。 (二)特点 它既是承重结构、围护结构,又满足抗渗、耐腐和耐侵蚀结构要求; 施工简便、工期短、造价低、耐久性好。 (三)分类 1.普通防水砼 (1)概念 降低水灰比(毛细孔少、细),增加水泥用量和砂率(包裹粗骨料),石子粒径小(减少沉降差)及精细施工提高混凝土的密实性。

回帖成功

经验值 +10