土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问交流接触器常开辅助触点怎样和线圈构成回路的?

请问交流接触器常开辅助触点怎样和线圈构成回路的?

发布于:2023-08-22 14:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

线圈只有A1和A2,辅助触点好像没有和A1A2有什么接触

  • feily722
    feily722 沙发

    线圈和辅助触点是两个东西,线圈得电,金属片动作 辅助触点开闭发生变化

    2023-08-23 08:46:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器不宜长期开风机运行,请问为什么呢?

GB/T 17468-2019电力变压器选用导则中指出干式变压器不宜长期开风机运行,请问为什么呢?