PT操作原则
1、PT停电时必须先停二次侧后停一次侧(防止反充电),送电时先合一次侧后合二次侧,防止反送电危及设备安全。
2、两段PT二次并列时,一次必须先并列。
3、在倒换PT前必须先将PT并列运行。(防止二次设备在PT倒换过程中失压,使保护及自动装置失去电压)。
4、PT有故障时严禁用刀闸拉合电压互感器。
PT常见异常现象
1、本体、引线接头过热。
2、内部声音异常或有放电声。
3、本体渗漏油、油位过低。
4、互感器喷油、流胶或外壳开裂变形。
5、内部发出焦臭味、冒烟、着火。
6、套管破裂、放电,引线与外壳之间有火花。
7、二次空开连续跳开或熔断器连续熔断。
8、高压侧熔断器熔断。
9、二次输出电压波动或异常。
10、铁磁谐振。
PT常见异常现象
二次空开跳闸或熔断器熔断原因分析:
1、因人为原因引起的各种二次回路短路。
2、保护及自动装置元件损坏,引起电压二次回路短路。
3、二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,及二相接地短路故障。
4、电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器二次回路短路。