土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PT二次并列操作

PT二次并列操作

发布于:2023-08-18 11:24:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


 
       

PT操作原则

1、PT停电时必须先停二次侧后停一次侧(防止反充电),送电时先合一次侧后合二次侧,防止反送电危及设备安全。

2、两段PT二次并列时,一次必须先并列。

3、在倒换PT前必须先将PT并列运行。(防止二次设备在PT倒换过程中失压,使保护及自动装置失去电压)。

4、PT有故障时严禁用刀闸拉合电压互感器。


PT常见异常现象


1、本体、引线接头过热。

2、内部声音异常或有放电声。

3、本体渗漏油、油位过低。

4、互感器喷油、流胶或外壳开裂变形。

5、内部发出焦臭味、冒烟、着火。

6、套管破裂、放电,引线与外壳之间有火花。

7、二次空开连续跳开或熔断器连续熔断。

8、高压侧熔断器熔断。

9、二次输出电压波动或异常。

10、铁磁谐振。

PT常见异常现象

二次空开跳闸或熔断器熔断原因分析:

1、因人为原因引起的各种二次回路短路。

2、保护及自动装置元件损坏,引起电压二次回路短路。

3、二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,及二相接地短路故障。

4、电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器二次回路短路。


       
             


       
             

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是无功补偿 功率因数?

         

回帖成功

经验值 +10