土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调的水管流速如何选定?注意这4个因素,你就能选好它

暖通空调的水管流速如何选定?注意这4个因素,你就能选好它

发布于:2023-08-15 10:41:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


供暖空调系统水管的流速,目前国内尚无专门的试验资料和统一规定, 但设计时又很需要这方面的数据。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》参考国内外的有关资料和我国管材供应的实际情况,规定室内热水供暖系统水管的最大流速见表5-6,空调水系统可参照执行。

 

关于供暖空调水管的推荐流速,国内各种文献的叙述也不尽相同,兹举例如下(见表5-7)。

 

最大流速只在极少数共用管段中为消除剩余压力或为了计算平衡压力损失时使用,如果把最大流速规定得过小,则不易达到平衡要求,不但管径增加,还需要增加调压板等装置,一般可采用推荐流速。但不论是最大流速还是推荐流速,选定时必须考虑以下四个因素:

1、水管的允许比摩阻

根据国内学者的长期研究认为,不同类型供暖系统形式的经济比摩阻取值应根据该系统的形式有针对性地选取,基本要求是:采用垂直单管跨越式的供暖系统,合理的经济比摩阻取值范围为100~160Pa/m;采用分户计量水平单管跨越式的供暖系统,合理的经济比摩阻取值范围为110~200Pa/m;采用低温热水地面辐射的供暖系统,可根据建筑层数选取,也可按60~120Pa/m选取。设计人员应合理地选取比摩阻值,比摩阻较大时,可以减小管径和投资,但是阻力损失和能耗会增加;相反的,比摩阻太小时,可以减小阻力损失和能耗,但是管径和投资会增加。

2、循环水泵的能耗

这是供暧空调系统水力计算中十分重要的-一个问题,即按水管的阻力损失及各项阻力损失之和确定水泵扬程和选择水泵后,必须计算热水供暖系统的耗电输热比EHR,计算空调冷热水系统的耗电输冷(热)比EC(H)R,并满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736- -2012 的规定。如果不能满足规范的规定,就必须重新设定流速,并计算水管的阻力、计算水泵扬程、计算耗电输热比EHR和耗电输冷(热)比EC(H)R,直至满足要求为止,设计人员在进行供暖空调水系统设计时一定不要忘记这一点。

3、并联环路压力损失的相对差额

国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019--2003和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736均规定,热水供暖系统、空调水系统设计工况时各并联环路之间计算压力损失的相对差额不应大于15%,当超过15%时,应采取水力平衡措施。因此,设计人员应认真进行管路布置和管径选择,以减少各并联环路之间计算压力损失的相对差额。

4、系统最小管径的规定

供暖空调水系统供水管的末端、回水管的始端的管道直径,应在水力平衡计算的基础上确定,当计算管径小于DN20时,为了避免管道堵塞等情况发生,宜适当放大管径,因此,规范规定供水管的末端、回水管的始端的管道直径不应小于DN20,设计人员在设计时应考虑这种情况。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道补偿与固定的设计要点有哪些?看完下面7点,你就知道

1、在可能的情况下,经计算满足要求时,应优先采用自然补偿,采用自然补偿器时,常用的有L型和Z型两种;当自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器,采用补偿器时,应优先采用方形(弯管)补偿器。 2、水平干管或总立管固定支架的布置,应保证分支干管接点处的最大位移不大于40mm;连接散热器的立管,应保证管道分支干管接点处由管道伸缩引起的最大位移不大于20mm;无分支干管接点的管段,间距应保证伸缩量不大于补偿器或自然补偿所能吸收的最大位移量。

回帖成功

经验值 +10