土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构布置的连续性规定

高层钢结构布置的连续性规定

发布于:2023-08-14 13:18:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

一、防震缝及伸缩缝的设置

1、高层钢结构不应设置防震缝。如因不设防震缝出现薄弱部位时,应采取措施提高抗震能力。

2、高层钢结构不应设置伸缩缝。如必须设置伸缩缝时,抗震设防的伸缩缝宽度应符合抗震缝的要求。

二、坚向支撑布置的连续性规定

1、抗震设防的框架-支撑体系的结构,竖向支撑(包括剪力墙墙板)应沿竖向连续布置,除底部楼层和设置伸臂桁架所在的楼层外,竖向支撑的形式和布置应一致。

2、在框架-支撑体系中,竖向连续布置的支撑桁架应以剪力墙形式延伸至基础。

三、加强转换层和大中庭上端楼层的水平刚度

1、对应设置转换大梁或转换桁架的转换层,以及管道孔口较多的楼层应加强楼层楼板的水平刚度。如采用增厚的现浇混凝土板或设置水平刚性支撑,使上层的水平剪力可靠地传递至下层抗侧力结构。

2、高层钢结构有较大中庭时,可以在中庭的上端楼层用水平桁架将中庭的开口进行连接或采取其他增强结构抗扭刚度的有效措施。

四、设置过渡层

高层钢结构与下部钢筋混凝土基础或下部地下室的钢筋混凝土结构层之间,应设置钢骨混凝土结构层作为上下两种结构类型之间的过渡层。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9074 条内容 · 116 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层钢结构的建筑结构分析基本方法

高层钢结构的建筑结构设计一般采用三维空间有限元程序行计算分析。在第一阶段设计中,无论钢构件还是混凝土构件,都视为理想弹性材料。在进行结构空间分析时,应对结构作力学上的简化处理,使其既能反映结构的受力性能,又适应于所选用结构分析软件的力学模型。 高层钢结构的建筑结构计算模型非常复杂,为了减少结构的自由度,在计算时一般引入刚性楼板的假定,使得每一楼层的所有构件在楼层平面内的平移和转动自由度都可以用该层参考点的平移与转动表示,从而大大减少了结构的自由度。此时,楼板本身并不作为结构构件参与结构整体分析,随着高层钢结构体系的多样化,对于带有转换层、楼板局部开洞以及平面布置狭长的复杂高层钢结构体系,楼板变形的影响已经不能忽视,此时如果继续采用楼板刚度无穷大的假定,就会引起较大的计算误差。超高层钢结构一般采用水平加强层,由于腰桁架与帽桁架都为越层构件,如果假定楼板刚度无穷大,将不能得到其上下弦杆的实际内力,所以在高层钢结构建造时,应先分析高层钢结构的建筑结构分析基本方法

回帖成功

经验值 +10