土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 开关、插座安装施工技术交底,收藏了!

开关、插座安装施工技术交底,收藏了!

发布于:2023-08-11 13:16:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


工程名称


交底部位


工程编号


   


 

交底内容:

开关、插座安装工程

本章适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。

1. 材料要求

1.1 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

1.2 各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

1.3 塑料(台)板,应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。

1.4 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工规范的规定。其板面应平整,无壁裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。

1.5 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。

2. 主要机具

2.1 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。

2.2 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。

3. 作业条件

3.1 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。

3.2 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。

3.3 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

4. 操作工艺  

工艺流程:

清理   接线   安装

4.1 清理

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。

4.2 接线

(1) 一般接线规定

A 开关接线: (a)同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠;(b)电器、灯具的相线应经开关控制。

B 插座接线: (a)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。(b)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方。(c)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。

(2) 安装开关、插座准备。

先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。

              

如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

4.3 开关、插座安装

(1) 一般安装规定

A 开关安装规定: (a)拉线开关距地面的高度一般为2—3m;距门口为150—200mm;且拉线的出口应向下;(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150—200mm;(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关;(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。

B 插座安装规定: (a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。

(2) 开关、插座安装:

A 暗装开关、插座:

按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内 (如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

B 明装开关、插座:

先将从盒内甩出的导线由塑料 (木)台的出线孔中穿出,再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后,将甩出的相线,地(零)线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

5. 质量标准

5.1 保证项目

插座的接地 (零)保护措施必须符合施工验收规范的有关规定。

检验方法:观察检查和检查安装记录。

5.2 基本项目

(1) 开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。

(2) 开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地单独敷设,不允许与工作零线混用。

检验方法:观察和通电检查。

5.3 允许偏差项目

(1) 明开关,插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时,开关,插座的高度差允许为 0.5mm。

(2) 同一场所的高度差为 5mm。

(3) 面板的垂直允许偏差 0.5mm。

检验方法:吊线、尺量检查。

6. 成品保护

6.1 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。

6.2 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。

6.3 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

7. 应注意的质量问题

7.1 开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。

7.2 开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。

7.3 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。

7.4 固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。

7.5 同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围,应及时更正。

7.6 铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。

7.7 开关、插座面板已经上好,但盒子过深(大于2.5cm),未加套盒处理,应及时补上。

7.8 开关、插销箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术负责人:                   交底人:                  接交人:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用户供配电的分类和组成与变配电所安全运行的要求

供配电系统是电力系统的一个重要组成部分,包括电力系统中区域变电站和用户变电站,涉及电力系统电能发、输、配、用的后几个环节,其运行特点、要求和电力系统基本相同。只是由于供配电系统直接面向用电设备及其使用者,因此供、用电的安全性尤显重要。在供配电系统中,功率流动方向通常是单向的,即从电源端流向用户端。其主要目的是将电力系统中的电能通过降压和一定的分配方式,变换成各电能用户的用电设备所能使用的电能。目前,供配电系统的电压通常在

回帖成功

经验值 +10