供配电系统是电力系统的一个重要组成部分,包括电力系统中区域变电站和用户变电站,涉及电力系统电能发、输、配、用的后几个环节,其运行特点、要求和电力系统基本相同。只是由于供配电系统直接面向用电设备及其使用者,因此供、用电的安全性尤显重要。在供配电系统中,功率流动方向通常是单向的,即从电源端流向用户端。其主要目的是将电力系统中的电能通过降压和一定的分配方式,变换成各电能用户的用电设备所能使用的电能。目前,供配电系统的电压通常在110 kV及以下,即配电电压,其电力网即为高、中、低压配电网。
一、用户配电分类
1.按用户用电性质分类
电力系统的电能是通过供配电系统向用户供应,电能的使用主要集中在工业、商业和居民用电三部分。经济发达国家这三部分的比例平均约为38%、27%和30%。
通常将向工业企业供电的供配电系统称为工业企业供配电系统,将向商业和居民供电的供配电系统称为民用供配电系统,可见民用供电量所占比例是相当高的。
2.按用户的用电规模分类
对于不同规模的电能用户,由于其所需功率和供电范围的不同,应建立不同电压等级的配电网。
(1)二级降压的供配电系统。对于某些大型、特大型民用建筑群或工业企业一般采用两级降压的供配电系统,由总降压变电站将110kV或35kV电压降低,再将降低后电压送至分变电站,在分变电站再降至0.38kV/0.22kV向用电设备供电,若有中压用电设备,则第一级降压至3/6 kV向中压用电设备供电,再将3/6 kV降至0.38 kV/0.22kV向低压配电设备供电。此时总降压变电站相当于区域变电站的作用,分变电站相当于用户变电站。
(2)一级降压的供配电系统。对于中型建筑或工业企业一般采用一级降压的供配电系统,由用户变电站将10kV电压降至0.38 kV/0.22kV向用电设备供电。
(3)直接供电的供配电系统。对于小型建筑或工业企业根据其电能需求量的大小以及周边供配电设施的情况,可采用一级降压的供配电系统,也可直接由附近变电站的0.38 kV/0.22 kV电源向用户供电。
二、用户供配电的组成
供配电系统由一次部分和二次部分组成。
系统中用于变换和传输电能的部分叫一次部分,其设备叫一次设备(如变压器、发电机、电力线路、互感器、避雷器、无功补偿装置等),由这些设备组合起来的电路叫一次回路。只具有一次部分的系统可以进行电能的接受、变换和分配,但不能进行监测以了解运行情况,更不能对系统进行保护(即自动发现并排除故障)和控制。
系统中用于监测运行参数(电流、电压、功率等)、保护一次设备、自动进行开关投切操作的部分叫二次部分,其设备叫二次设备(如测量仪表、保护装置、自动装置、开关控制装置、操作电源、控制电源等),由这些设备组合起来的电路叫二次回路。二次回路配合一次回路工作,构成一个完整的系统。
为提高变配电所的安全运行水平,适应现代管理的要求,必须建立有关的设备档案、技术图纸、各种指标图表及有关的记录和制度。
三、现场管理要求
1.变配电所应有以下记录
(1)抄表记录∶按规定的时间,抄录各开关柜、控制柜上相关的电压、电流、有功和无功表的电能及变压器温升等。
(2)值班记录;记录系统运行方式、设备检修、安全措施布置、事故处理经过、与运行有关事项及上级下达的指示要求等。
(3)设备缺陷记录∶记录发现缺陷的时间、内容、类别,以及消除缺陷的人员、时间等。
(4)设备试验、检修记录∶记录试验或检修的日期、内容、发现问题处理的经过、记录试验中出现的问题及排除情况、试验数据。
(5)设备异常及事故记录∶记录发生的时间、经过、保护装置动作情况及原因、处理措施。
2.变配电所应制定以下制度
(1)值班人员岗位责任制度。
(2)交接班制度。
(3)倒闸操作票制度。
(4)巡视检查制度。
(5)检修工作票制度。
(6)工作器具保管制度。
(7)设备缺陷管理制度。
(8)安全保卫制度。
3.运行基本要求
(1)变配电所等作业场所必须设置安全遮栏,悬挂相应的警告标志,配置有效的灭火器材及通讯设施。
(2)为电气作业人员提供符合电压等级的绝缘用具及防护用具。
(3)变配电所的电气设备,应定期进行预防性试验。试验报告应存档保管。
(4)变配电所内的绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒及验电器的绝缘性能,必须定期检查试验。安全防护用具应整齐放在干燥明显的地方。
(5)无人值班的变配电所必须加锁。
四、对值班人员的要求
(1)变配电所的电气设备操作,必须两人同时进行。一人操作,
(2)严禁口头约时进行停电、送电操作。
(3)值班人员应确切掌握本所变配电系统的接线情况及主要设备的性能、技术数据和位置。
(4)值班人员应熟悉掌握本所事故照明的配备情况和操作方法。
(5)按要求认真正确填写、抄报有关报表并按时上报。并将当日的运行情况、检修及事故处理情况填入运行记录内。
(6)值班时间内自觉遵守劳动纪律和本所的各项规章制度,劳动防护用品穿戴整齐。
(7)值班人员应具备必要的电气"应知"、"应会"技能,有一定排除故障的能力,熟知电气安全操作规程,并经考试合格。
(8)在变配电所进行停电检修或安装工作时,应有保证人身及设备安全的组织和技术措施,并应向工作负责人指明停电范围及带电设备所在位置。
(9)如遇紧急情况严重威胁设备或人身安全来不及向上级报告时,值班人员可先拉开有关设备的电源开关,但事后必须立即向上级报告。
(10)变配电所发生事故或异常现象,值班人员不能判断原因时,应立即报告电器负责人。报告前不得进行任何修理恢复工作。
(11)熟练掌握触电急救方法。
五、值班人员应知的安全注意事项
(1)不论高低压设备带电与否,值班人员不准单独移开或越过遮栏及警戒线对设备进行任何操作和巡视。
(2)巡视检查时应注意安全距离∶高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV以下1m。
(3)单人值班不得参加修理工作。
(4)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏内,以防止突然来电。
(5)巡视检查架空线路、变电台时,禁止随意攀登电杆、铁塔或变台。两人检查时,可以一人检查,一人监护,并注意安全距离。
(6)在雨、雪、雾天气巡视及检查接地故障时,必须穿绝缘靴。雷雨天气不得靠近避雷器。
(7)高压设备发生接地故障时和巡视检查时与故障点保持一定的距离。室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m 以内。接近上述范围时应穿绝缘靴,接触设备外壳、构架时应戴绝缘手套。
六、交接班要求的量外间述
1.基本要求
接班人员必须按规定时间提前到岗,交班人员应办理交接手续签字后方可离去。
2.交班人员的准备工作
(1)整理报表及检修记录等。
(2)核对模拟盘与实际运行情况是否相符。
(3)设备缺陷、异常情况记录。
(4)核对并整理好消防用具、工具、钥匙、仪表、接地线及备用器材等。
(5)提前做好清洁卫生工作。
3.交接班时应交清下列内容
(1)设备运行方式、设备变更和异常情况及处理经过。
(2)设备检修、改造等工作情况及结果。
(3)巡视检查中的缺陷和处理情况。
(4)继电保护、自动装置的运行及动作情况。
(5)当班已完成和未完成的工作及有关措施。
4.接班人员接班时做好下列工作
(1)查阅各项记录,检查负荷情况、音响、信号装置是否正常。
(2)了解倒闸操作及异常事故处理情况,一次设备变化和保护变更情况。
(3)巡视检查设备、仪表等,了解设备运行状况及检查安全措施布置情况。
(4)核对安全用具、消防器材,检查工具、仪表的完好情况及接地线、钥匙、备用器材等是否齐全。
(5)检查周围环境及室内外清洁卫生状况。
5.遇以下情况不准交接班
(1)接班人员班前饮酒或精神不正常。
(2)发生事故或正在处理故障时。
(3)设备发生异常,尚未查清原因时。
(4)正在倒闸操作时。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 756 人订阅
阅读下一篇
接地电阻测量原理与测量方法一、什么是接地电阻? 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 接地电阻主要分以下三种。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发