土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管空调器供回水管径及冷凝水管径计算表

风机盘管空调器供回水管径及冷凝水管径计算表

发布于:2023-08-10 09:32:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


1. 风机盘管负荷及流量(供水温度7℃)

型号

 

负荷

通用型

5

6.5

8

10

15

20

开利

002

003

004

006

008

012

新晃

300

400

600




kcal/h

2330

3260

4600

5950

8840

11580

l/min/l/s

8.5/0.142

12/0.2

17/0.28

21/0.35

34/0.57

42/0.7

  2. 最大流速的选用

管径mm

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN80

DN100

DN125

流速m/s

0.85

1.05

1.20

1.50

1.65

1.80

1.80

1.80

  3. 供回水管及冷凝水管计算表:

台数

FP-5

002

FP-6.5

003

FP-8

004

FP-10

006

FP-15

008

FP-20

012

供回水管

凝结水管

供回水管

凝结水管

供回水管

凝结水管

供回水管

凝结水管

供回水管

凝结水管

供回水管

凝结水管

1

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN25

DN20

DN25

DN25

2

DN20

DN20

DN25

DN20

DN25

DN25

DN25

DN25

DN32

DN25

DN40

DN32

3

DN25

DN20

DN32

DN25

DN32

DN25

DN32

DN32

DN40

DN32

DN40

DN32

4

DN25

DN20

DN32

DN25

DN32

DN32

DN40

DN32

DN50

DN32

DN50

DN32

5

DN32

DN20

DN32

DN25

DN40

DN32

DN40

DN32

DN50

DN32

DN50

DN32

6

DN32

DN20

DN32

DN32

DN40

DN32

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

7

DN32

DN25

DN40

DN32

DN40

DN32

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

8

DN32

DN25

DN40

DN32

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

DN65

DN40

9

DN32

DN25

DN40

DN32

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

DN65

DN40

10

DN40

DN25

DN40

DN32

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

DN80

DN40

11

DN40

DN25

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

12

DN40

DN25

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

DN80

DN40

DN80

DN40

13

DN40

DN25

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

DN80

DN40

DN80

DN40

14

DN40

DN25

DN50

DN32

DN50

DN32

DN65

DN32

DN80

DN40

DN100

DN50

15

DN50

DN25

DN50

DN32

DN65

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

16

DN50

DN25

DN50

DN32

DN65

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

17

DN50

DN25

DN50

DN32

DN65

DN32

DN65

DN40

DN100

DN40

DN100

DN50

18

DN50

DN25

DN50

DN32

DN65

DN32

DN65

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

19

DN50

DN25

DN50

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

20

DN50

DN25

DN65

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

21

DN50

DN25

DN65

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

22

DN50

DN25

DN65

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

23

DN50

DN25

DN65

DN32

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

24

DN50

DN25

DN65

DN32

DN80

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN125

DN50

25

DN50

DN25

DN65

DN32

DN80

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN125

DN50

26

DN50

DN25

DN65

DN32

DN80

DN40

DN80

DN50

DN100

DN50

DN125

DN50

27

DN50

DN25

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

DN125

DN50

28

DN50

DN25

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN100

DN50

DN125

DN50

29

DN65

DN25

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN125

DN50

DN125

DN50

30

DN65

DN25

DN65

DN40

DN80

DN40

DN100

DN50

DN125

DN50

DN125

DN50

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值

空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值 初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。   另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。

回帖成功

经验值 +10