特灵冷冻机组,自动化控制,COP能效达不到,温差小,进水7℃,回水10℃,流量1200m?/h,流量无法调整,调整流量,部分末端换热不足会报警,现想通过调整末端流速,让末端充分换热,让温差变大,有些什么好方法?
全部回答(1 )
负荷、管道是固定的,想让温差变大,只能通过水泵变频减少流量,部分末端换热不足,可能是流量调节过小或是存在水利失衡的问题。建议:1缓慢减少流量;2,关小近端末端阀门,使远端换热不足的末端水流增大。找到一个平衡点。