汽轮机组正常运行中,高排温度一般不超过 350℃ 。当高排温度轻微偏离设计值时,一般是高压缸效率下降导致。在机组极热态启
动过程中,如果运行控制不当,高排温度会急剧升高,最高达 480℃ 以上。
国内 300MW 以上大型机组一般配备高排温度高 420℃ 跳闸保护, 300MW 以下机组规定高排温度超 390℃ 打闸停机,因此高排温度严重超限直接影响机组运行稳定性。
汽轮机高压缸排汽设置左侧、右侧两根排汽管道,每根排汽管道上部、下部各有一个温度测点。任何一根排汽管道上部温度与上下部温度≥ 475 ℃,再与上高旁开度≥ 5% ,则保护动作,汽轮机跳闸。
(1)高压缸变形
(2)高压缸末级叶片损坏
(3)高中压转子裂纹
(4)高压缸排汽管道损坏
2、高排温度超限原因
(1)冲转时主蒸汽压力、温度及凝汽器真空偏高,导致冲转需要的主蒸汽流量偏低,高压转子摩擦鼓风产生的热量不能及时带走。由于鼓风摩擦损失与转速的三次方成正比,因此当机组冲转至 2000r/min 以上时,高排温度会快速上升至 390℃ 以上。
(2)启动时高、低压旁路减压阀控制不当,冷再蒸汽压力过高,高排逆止门打不开,造成高压缸闷缸。此时高排温度发生跳跃式上升,最高升至 450℃ 以上。
(3) 机组定速后,并网时间拖延太长。汽轮机本体的温度较高,随着时间的延长,高压缸排汽温度会上升得较快。
3、优化调整防止高排超温
(1)冲转前,合理调整高旁减压阀开度,在保证主蒸汽过热度的前提下,适当降低主汽压力、主汽温度(与缸温匹配即可,不要太高),提高主蒸汽流量,让蒸汽尽量去汽缸做功。
(2)冲转前,低旁减压阀保持全开,降低再热汽压力,避免高排逆止门打不开。
(3)冲转过程中,凝汽器真空控制低一点( 70 ~ 80kPa ),以增加高压缸进汽流量。
(4)冲转过程中,密切监视高排温度变化,高排温度上升速度较快时,应关小高旁减压阀,降低再热蒸汽压力,提高高压缸进汽量。
(5)定速后尽快并列,避免在 3000r/min 长时间停留。
4、上海机组高排温度控制策略
5、案例
案例1: 某电厂3号机组为1000MW超超临界二次再热机组,型号N1000-31/600/620/620,在一次风机RB试验降负荷过程中,汽轮机高压缸排汽温度高切除超高压缸,因超高压缸排汽通风阀联锁开启未投入自动、超高压缸排汽逆止阀不严,引发超高压缸严重鼓风摩擦(超高压缸切缸期间内缸90%部位温度最高至643℃),超高压缸8-12级叶片损坏;重新并缸过程中,汽轮机推力瓦温高跳闸、推力轴瓦严重磨损达3mm。
案例2: 某电厂3号机组为660MW超超临界二次再热机组,在基建调试期进行50%甩负荷试验后,因高压缸排汽温度高触发超高压缸切缸,期间执行两次并超高压缸操作失败,特别是在第二次并超高压缸10分钟后,1号、2号瓦轴振突升,22秒后1号瓦振动大保护动作触发汽轮机跳闸,跳闸后21秒汽轮机转速到零,超高压缸通流部件发生碰摩。剧烈振动导致1号轴瓦损坏、油挡断裂松脱漏油,端部汽封碰摩导致轴封蒸汽外泄,高温热源引发润滑油着火、爆燃,造成轴瓦、超高压缸严重损坏。事后检查发现超高压缸切缸期间内缸90%部位温度最高至670℃。
案例3: 某电厂3号机组为600MW亚临界机组,一次中间再热,单轴,三缸四排汽,冲动凝汽式。由于机组远方打闸试验时,CV1阀门已关闭(该阀门在电调操作画面上的反馈指示已到0),但关闭节点没有回来,导致高压缸通风阀(VV阀)非正常关闭,引起的高压缸闷缸。机组大负荷试运时发现出力受阻,在现场进行了多次查找和分析工作,基本排除了由于系统问题引起高压缸效率严重下降,出力不足且阻力增大的可能。停机后对高压缸开缸检查发现,高压缸转子的4、5、6、7、8级损坏严重,远远超出了预期的想象。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
一 二 次 智 能关于中低压智能一体化,一个变电站里既有中压开关柜又有低压开关柜,如何实现把所有开关柜智能终端的整合,从而实现统一的平台,实现整个配电系统从高压到低压的全系统管理是一个关键问题。 中压开关柜的在线监测主要是系统运行参数以及保护、设备健康状态、智能操控等功能,低压开关柜主要也是运行参数、设备健康状态等功能。但还有些差异。 中压开关柜保护通过微机保护实现,即通过电流、电压的瞬时改变来确定故障类型,进而对相应开关施加相应动作,长延时、短延时、瞬动等,结合整个系统的保护动作逻辑 ,实现区域保护,减少停电范围。低压开关柜的保护更多的是由)框架断路器上的智能保护单元实现,也有长延时、短延时等区域保护,对于塑壳、微断则通过热脱扣等固定脱扣实现保护,先进的智能塑壳也配有智能单元实现保护设定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发