土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全面图解冷(热)水机组工程安装与施工

全面图解冷(热)水机组工程安装与施工

发布于:2023-08-07 11:51:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

“一幅饼图说明施工安装的重要性”  

对于空调工程施工监理,首先必须对工程设计要有一定的了解,其次要会审核工程施工图纸,通过结合施工现场实际尽可能发现施工图纸中存在的疑点,在施工图会审阶段将所有疑点解释清楚,以免日后延误施工工期。

1 、了解工程施工图纸的设计

2 、施工之前进行工程施工图纸的审核

3、施工过程中组织设计!

4、机组施工过程中安装注意事项!

5、施工完成后的检查验收!

空调工程设计流程图

空调的水系统(设计和施工)


水系统中水流速的推荐值(m/s)

管径

(mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

闭式系统

0.4--0.5

0.5 —0.6

0.6 —0.7

0.7 —0.9

0.8 —1.0

0.9 —1.2

1.1 —1.4

1.2 —1.6

开式系统

0.3 —0.4

0.4 —0.5

0.5 —0.6

0.6 —0.8

0.7 —0.9

0.8 —1.0

0.9 —1.2

1.1 —1.4

管径

(mm)

100

125

150

200

250

300

350

400

闭式系统

1.3 —1.8

1.5 —2.0

1.6 —2.2

1.8 —2.5

1.8 —2.6

1.9 —2.9

1.6 —2.5

1.8 —2.6

开式系统

1.2 —1.6

1.4 —1.8

1.5 —2.0

1.6 —2.3

1.7 —2.4

1.7 —2.4

1.6 —2.1

1.8 —2.3

按以上表中的流速,通过试算来确定相应的管径。

空调水系统管路的设计与布置


简易方法:查表确定冷冻水管径

管径

mm

20

25

32

40

50

65

in

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

制冷量(KW)

<5.5

5.5-1.0

10.0-30.0

30.0-40.0

40.0-65.0

65.0-120.0

流量(m 3 /h)

0.5-1.0

1.0-2.0

3.0-4.0

5.0-6.0

7.0-10.0

11.0-18.0

参照流速(m/s)

0.6

0.7

0.8

1.0

1.1

1.2

管径

mm

80

100

125

150

200

250

in

3

4

5

6

8

10

制冷量(KW)

120-21 0

210-410

410-750

750-1200

1200-2500

2035-3250

流量(m 3 /h)

19-32

33-65

66-115

116-185

186-350

350-560

参照流速(m/s)

1.4

1.6

1.9

2.0

2.0

2.6



冷凝水管径的简易确定方法

空调设备冷量KW

≤7

7.1-17.6

17.7-100

101-176

177-589

599-1055

冷凝水管径mm

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN80

注意:

1.做冷凝水主管时应考虑脏堵问题,最小不小于DN32;

2.应合理考虑坡度,从设备接出的支管保证0.01,主管保证0.005;

3.尽量减少冷凝水排放长度。

设计过程中常见的问题-选型不合理

1.末端选型偏小:由于项目竞争激烈,为了降低造价,空调末端设备(风机盘管、多联机组室内机)的选型偏小,导致空调效果不好。

2.主机选型偏小:同样是为了降低造价,空调主机选择偏小,导致多数空调末端设备运行时的空调效果不好,一般考虑不同时使用时,配置一般为0.8。工程上要求必须大于0.8。

3.冬季制热效果差:冬季室外温度比较低的地区,风冷冷(热)水机组包括户式中央空调、模块机组等没有选配辅助电加热器,或选得辅电比较小,再加上为了降低造价,空调主机本身选的也小,出现了夏季制冷还可以凑合,但冬季制热效果就很差了。

4.冷却塔选型过小:由于散热量不够,造成机组频繁停机保护。

5.水泵选型过小:流量不够,远的地方没有水量或流量不够。

空调水系统施工图纸的审核

对于一份完整的空调水系统的施工图纸,工程施工监理应该认真学习、并熟悉施工图纸,做好自审和会审工作。

施工前,应严格检查设备、材料是否合格施工安装过程中,应注意各个分项工程的安装施工。

施工完成后,应严格检查、验收并做好记录。

风系统的设计

位置

推荐值( m/s

最大值( m/s

住宅

公共建筑

工厂

住宅

公共建筑

工厂

风机吸入口

3.5

4

5

4.5

5

7

风机出口

5~8

6.5~10

8~12

8.5

7.5~11

8.5~14

干管

3.5~4.5

5~6.5

6~9

4~6

5.5~8

6.5~11

支管

3

3~4.5

4~5

3.5~5

4~6.5

5~9

从支管接出的管道

2.5

3~3.5

4

3.25~4

4~6

5~8

压力损失简略估算法(仅供参考)

对于一般通风系统,风管压力损失值△P(Pa),可按下式估算:△P=Pm*L(1+K)

式中   Pm----单位长度凤管的摩擦压力损失,Pa/m;

L----到最远送风口的送风管总长度加上最远回风口的回风管的总长度,m;

K----局部压力损失与摩擦压力损失的比值

弯头三通少时,取K=1~2

弯头三通多时,取K=1~3~5

风管阻力的计算

风管阻力的计算

局部阻力估算:

三通、弯头较少时:Pj=(1.0—2.0)Py

三通、弯头较多时:Pj=(3.0—5.0)Py

应注意的问题:

1:按计算的阻力来合理选择空调设备的余压

风压过大:产生噪声,表冷器飘水,风机电机过载;

风压过小:风量不足,风口结露;

2.采取必要的降噪措施,如:静压箱、消声器等;

3.采取必要的减振措施,如:软接头,减振吊钩等;

4.注意风系统的水力平衡(风量的均衡)。

钢板矩形风管的规格

风管尺寸(mm)

边长允许偏差(mm)

壁厚(mm)

100 ×100

-2

0.5

120 ×120

-2

0.5

160 ×120

-2

0.5

200 ×120

-2

0.5

250 ×120

-2

0.75

320 ×160

-2

0.75

400 ×200

-2

0.75

500 ×200

-2

0.75

630 ×250

-2

1.0

800 ×320

-2

1.0

1000 ×320

-2

1.0

1250 ×400

-2

1.2

1600 ×500

-2

1.2

风系统设计中常见的问题

1.余压选择不当:风管机组、风机盘管、吊柜等的余压选择不合理,导致噪音过大,或风量过小,风口结露的现象,一般以余压选择偏大,噪音大为最常见。

2.气流组织不合理:造成起来短路,空气无法在空调区域循环,造成有效果出不来。

3.不设计消声装置:大风量的末端设备不设计任何消声装置,直接接风管,噪声大且通过风管传递到各送风区域。

4.新风、排风不设防火阀:火灾发生时,新风、排风机继续工作会导致火势更旺。

制冷设备(空调主机)的搬运

三种搬运方式的适用范围:

机型

水冷螺杆

风冷螺杆

模块机

水冷柜机

吊车搬运

可以

可以

可以

可以

叉车搬运

禁止

禁止

可以

可以

滚动搬运

可以

可以

可以

可以

具体参照各机组的安装说明书。


管路系统及附件的安装      

(一)螺纹连接配件

用于螺纹连接的管件,按用途可分以下几种:

1、管路延连接用配件:外丝(内接头)等。

2、管路分支连接用配件:三通(丁字管),四通(十字管)。

3、管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头。

4、管子变径用配件:补心(内外丝)、异管管箍(大小头)。

5、管子堵口用配件:丝堵、管堵头。

(二)阀类 

1、关断阀:闸阀、球形阀(球阀、截止阀),蝶阀。

 

末端设备的安装      

 


水泵及附属设备的安装      


冷却塔及附属设备的安装      

1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;

2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.3;

举例:假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.3=208 m3/h,根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为225m3/h 的冷却塔。


空调系统的保温      


空调冷(热)水管、冷凝水管都要保温,采用保温管套是最方便的。

保温管套的功能:良好的隔热保温性能,良好的防潮抗水性能,防火性能。

目前常用的保温材料:聚苯乙烯(自熄型)即PE保温板,玻璃棉、岩棉、发泡橡胶保温材料等。


保温材料的防火级别划分

级别

名称

说明

B1

难燃材料

火焰离开即刻全无燃烧,被烧部份碳化、无收缩、无高温熔滴、燃烧时有烟气产生。

B2

阻燃、自熄材料

火苗离开后 2S 内自熄、被烧部份明显收缩、有高温熔滴、燃烧时有明显烟气产生。

B3

易燃材料

火焰离开后继续燃烧。



通风及空调风管系统安装      

风管保温施工工艺流程

保温材料选用及施工要点

1.保温材料密度、规格、厚度应符合使用要求(可查保温材料厂家资料);

2.保温材料应选用不燃或难燃材料;

3.保温材料的粘贴应选用合格的胶水,涂胶水前应先出去管道、保温材料上的灰尘杂物,胶水涂抹均匀;

4.有接缝的地方应当对接并用胶水填缝,阀门、过滤器等保温应可单独拆卸;

5.室外保温应包金属外壳。

6.所有保温 材料缝隙均应用保温胶带粘贴。


空调水系统试压、清洗      


空调机组调试实施流程      

空调系统调试

1调试前检查:

1)电气:主机电源是否与铭牌要求的一致、末端设备电源接线是否无误、是否可靠接地、所有接线端子是否紧固。

2)水系统:各阀门是否开启或关闭、排气是否完全。

3)机组:是否预热8h以上、风机转动是否正常,与护网有无碰擦。

2调试运行:

1)主机调试

观察水泵、风扇工作、判断电源相序是否正确

压缩机启动后观察运转电流是否与样本参数相符,高、低压是否正常

2)系统调试

a.水流开关是否正常接通,观察水系统压差是否正常

b.进出水温度差是否正常(4-5度)

c.打开室内风机盘管,检查电动阀工作是否正常,有问题及时调节。

d.调节系统水力平衡,调节各房间的水阀,使房间温度达到设计要求

e.调节风量调节阀、风口调节阀,使各风口的风量均衡

f.观察系统运行噪音是否合格,调节余压或调速板,降低噪音

3)各保护功能测试

a.水流开关保护测试

b.水温保护控制测试

c.自动化霜功能测试

机组调试运行一般不小于4个小时,完成测试后,关机,拆除测试工具,将电气接线端子重新紧固检查一遍,以免松动引起故障。

填写调试验收记录和报验资料,请相关人员签字。

办理竣工验收手续

1 整理各项施工报验资料,作好竣工报告、竣工图和其它工程相关资料,办理竣工验收手续。做好工程技术资料的交接手续。

2 指导用户按说明书中的操作规范使用空调机组,以及空调运行的6.3注意事项和相关的常识,需要的组织相关培训。

工程安装结束,移交售后服务。

  • ian0206
    ian0206 沙发

    好东西 学习

    2023-08-09 15:18:09

    回复 举报
    赞同0

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调VRV、GMV、MRV、MDV、VAV、VWV、KRV到底是个什么鬼?

  VRV、VAV、VWV、KRV概念与区别         KRV:新风换气机,全热交换器。   

回帖成功

经验值 +10