土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 集中式空调风机盘管、多联机、VAV系统计费解决方案

集中式空调风机盘管、多联机、VAV系统计费解决方案

发布于:2023-08-03 08:57:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


自中央空调发明运行以来,中央空调的使用收费一直是困扰着业界专家的问题。随着人们认识到节约能源的重要性,节能技术和设备得到迅猛发展。

在推广供热计量技术过程中,如何选择计量方式从而达到节能目的,并提高经济效益的目的,成为中央空调收费的热点问题。

中央空调计费系统是对中央空调实行精准计量收费,把过去按面积分摊收费制,改为按实际使用收费;调动“用”和“供”两方面的积极性,促进中央空调系统运行过程中节能。

中央空调实行计量收费后,节能率在30%-40%。系统为智能化建筑的空调系统收费提供了解决方案,并充分考虑了国人的使用习惯,具有使用方便、产品齐全、功能强大和可靠性高等特点。

 

#1 水系统风机盘管计费系统解决方案

(1)时间型计费原理

时间型计费系统是依空调主机、水阀、风机盘管开启作为实施计量的基本条件,按照风机运行不同档位累计风机盘管的有效运行时间,以此作为计费依据。

(2)能量型计费原理

能量型计费系统是依户或区域为计量对象,在对应的空调水管上安装对应口径的空调能量表,依据热力学“热交换”原理,通过计量流量、供回水管温差按照热力学能量计算公式,得出用户使用中央空调过程中交换的冷(热)量,以冷热量作为计费依据。

(3)时间+能量型计费原理

时间+能量型计费系统结合了时间型和能量型计费系统各自的特点,依据项目实际,在楼层总管道或区域总管道上安装空调能量表计量楼层或区域总用量,在每楼层或区域的用户盘管机安装时间型计费器,以空调主机、水阀、风机盘管开启作为实施计量的基本条件。

按照风机运行不同档位累计风机盘管的有效运行时间,将楼层或区域的总表依据每个盘管所用时间进行冷(热)量分摊,计算得出每个盘管的空调用量,以此为依据参考空调系统的运行、管理成本等进行空调用量的分户计量收费。

#2 多联机计费系统解决方案:时间型+电量计费法

针对VRV空调系统,空调实时对室内机的运行状态进行检测,计量室内机在不同档位运行时间,依据室内机本身的制冷(热)量进行换算;

室外机用电表计量其耗电量,其依据每个室外机所管理供冷(热)的室内机的运行时间,将此室外机用电量费用进行分摊,多用多缴费、少用少缴费,从而达到公平合理的空调分户计费。

#3 全空气变风量计费系统解决方案:能量+风量累积计费法

变风量空调系统(VAV)是通过改变送风量的方式来调节室内温度的空调系统,采用能量+风量累积计费法,即由热量表计量每台AHU空气处理机的冷(热)消耗量,同时,变风量管理器通过以太网直接该问VAV网络控制器,获取末端每个VAV BOX的瞬间风量和温度并在变风量管理器内部进行风量实时累积,从而实现长时间不间断的VAV风量累积。

在帐期结算日,系统自动根据每个VAV BOX在规定的结算周期之内消耗的累积风量占整个楼层的总风量的比例,分配本楼层AHU空气处理机产生的冷(热)量,从而实现VAV空调的计费。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调单位换算、工作原理及设备介绍

1、制冷空调常用单位换算   能 量 = 功×时间   1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s)    

回帖成功

经验值 +10