<2003措施>第6.2.3条说:小机型,其机房净高3-4.5米.大中机型,其机房净高(地面到梁底)4.5-5米.
请教:1.原自那本规范 2.大中机型为何要4.5米以上(一般大中机型高2.6-3.5米),检修?还是其他? (有些样本要求上方1米的检修高度,加上基础减震还是<4.5米). 3不过,第6.2.3.3条:吸收式机组,设备最高点到梁下不小于1.5米,(吸收式机组比其他的要高些).按1.5米的检修高度2.6+1.5+0.5=4.6米,也还合理.