昨天在一个群里有个同行提个问题,他设计的一套空调系统中楼层高20M,膨胀水箱放在楼顶,机房在一楼,为什么冷冻水系统压力才是3公斤压力,并且顶层就是降不下温来。用水泵加压后,水又从膨胀水箱冒出了。关掉下边楼层的阀门仍然不行。把旁通阀关闭也不行。把膨胀水箱的膨胀管截止后加压就可以了。这到底是哪出了问题,还请各位高手给分析分析!
以下是聊天的记录:
净化空调工程(13287454) 22:14:33
有没有高手在啊
有问题想请教
369628658(369628658) 22:15:48
可以说来听听
369628658(369628658) 22:16:20
这么多人呢,三个臭皮匠还顶个诸葛亮呢
净化空调工程(13287454) 22:18:51
设计了一个空调系统,楼层高20M,膨胀水箱放在楼顶,机房在一楼,为什么冷冻水系统压力才是3公斤压力
胡须乱想(33984887) 22:20:55
0。3MPa还不够大吗,还说才
净化空调工程(13287454) 22:21:03
顶上那一层的空调都不冷的
胡须乱想(33984887) 22:21:19
那是你水力失调
净化空调工程(13287454) 22:21:52
冷冻水系统压头3公斤
净化空调工程(13287454) 22:24:05
为什么会水力失调
广西-关 GG(529312094) 22:24:28
气没排完
净化空调工程(13287454) 22:25:05
没有气了,已经排完了
胡须乱想(33984887) 22:25:13
新做的系统还是老系列
净化空调工程(13287454) 22:25:26
新的
胡须乱想(33984887) 22:25:45
同程?
净化空调工程(13287454) 22:25:58
是啊
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:26:30
水泵扬程不够
胡须乱想(33984887) 22:26:44
立管有没同程
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:27:23
立管要同程
还有就是膨胀水箱要高出系统1.5M且不能直接按系统最高点
净化空调工程(13287454) 22:27:26
我用加压机加压,它就够了
胡须乱想(33984887) 22:27:55
多半是立管没做同程
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:28:01
要接到近水泵接水口处
胡须乱想(33984887) 22:28:16
水力失调
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:28:42
一般设计是平面可以做异程,但立管一定得做同程
你将程序搞反了
净化空调工程(13287454) 22:30:37
不 是这样的问题的
净化空调工程(13287454) 22:31:33
我的另一个工程,就是一层楼高,系统压力就有4公斤
胡须乱想(33984887) 22:32:24
那是你水泵选大了
净化空调工程(13287454) 22:32:34
不大
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:32:56
那就是你用了加压的缘故
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:33:42
最支流速太快,来不及换热
净化空调工程(13287454) 22:33:56
只要水压到了3点1公斤的压力,所有的冷冻水都往膨胀水箱益处
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:34:43
你的膨胀水箱是装在那条管上/
净化空调工程(13287454) 22:34:51
流速太快?4楼都没回水了还快什么快 啊
胡须乱想(33984887) 22:34:53
有这种事
净化空调工程(13287454) 22:35:05
是回水
净化空调工程(13287454) 22:35:10
是啊
净化空调工程(13287454) 22:35:22
现在还没好的方法啊
上虞风机南宁办<keon8@qq.com> 22:35:48
没有回水表明没有水过去..
净化空调工程(13287454) 22:36:27
你知道就好了,所以才要解决吗