土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷水机组的常见故障问题及日常维保方法

中央空调冷水机组的常见故障问题及日常维保方法

发布于:2023-07-28 09:31:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


中央空调的冷水机组在工作运行的过程中,会因为工作环境恶劣、热负荷过大、操作不当和不及时维护保养等原因会出现故障,造成工作效率低、设备损坏和使用寿命等问题。所以,在中央空调冷水机组出现故障的时候,应该及时的做好相关维修工作。以下是小编分享关于中央空调冷水机组的常见故障问题及日常维保方法,希望能够对大家产生帮助。

1、冷水机组电源相序故障

①检查电源是否缺相,保证三相电源正常;

②将电源R/S/T任二相对调,相序正常为止。

2、打开电源开关,冷水机电源指示灯不亮

①未安装保险丝,加装适当保险丝;

②电源指示灯损坏,更换电子板;

③电源三相接线错误,检查接线问题;

3、冷水机组打开电源开关及水泵开关烧保险丝

①电路短路故障,检查控制电线和主电源线;

②水泵转子卡死,用螺丝刀转松电机转子

4、冷水机组水泵故障

①水泵电机线圈短、断路,修理电机线圈或更换电机;

②水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键;

5、冷水机组压缩机故障

①压缩机线圈断路、短路,更换匹配的压缩机;

②压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许范围内适当调高并按下复位键;

6、冷水机组压缩机结霜

①循环是不流通或阀未打开,检查水阀、所有管路,保证畅通,加装短路管道。

②循环水管道配置太小,加大循环水管路直径,保证水循环正常;

7、冷水机组温控表温度显示数字上下跳动

①温控表损坏,修理或奉还温控表;

②感温线接触不良,修理或更换感温线;

③感温线及测温体有污,将测温体擦干净;

8、冷水机组循环水箱内结冰

①设定温度太低,更正设定值

②水箱内无循环水,在冷冻水出口和进口之间短接一条循环水路;

③温控表失控,更换温控表;

9、冷水机高压故障

①散热不良,散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净、阀门全开;

②高压擎损坏,更换高压擎;

③检查高压控制线是否接触不良或松掉,应接好;

10、冷水机组低压故障

①冷媒不足或管道泄漏,补充冷媒或检漏后焊补;

②检查低压控制线是否接触不良或松掉,应接好;

③检查压擎损坏,应更换;

11、冷水机组制冷不良

①散热不良,散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净、将阀门全打开。

中央空调冷水机日常维保方法:

1、定期清洗干燥器、过滤器、冷凝器等;

2、压缩机运行状态,检查制剂情况,检查其排气温度和压缩机油情况等;

3、检查供水系统有无跑、冒、滴、漏水问题;

4、水泵工作是否正常,阀门开关是否有效;

5、定期清理水箱内的杂质;

6、每一年进行小保养、每两年进行大检修;

7、长期不使用时切断电源。

中央空调冷水机组的故障原因和种类较多,需要通过专业技术人员进行检修和维护,及时发现和解决故障,可以保证冷水机的正常运行,延长使用寿命,降低维修成本。以上是小编分享关于中央空调冷水机组常见故障及维护方法的全部内容。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通水系统管道安装全流程施工工艺学习

管道安装流程 管道安装设计要求 1.空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。

回帖成功

经验值 +10