土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图述建筑施工现场临时用电配电

图述建筑施工现场临时用电配电

发布于:2023-07-26 10:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


施工现场用电必须符合下列规定:

1 、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);

2 、采用TN-S接零保护系统;

3 、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。

系统配电示意图:

总配电室:

总配电房要求:

1 、配电房应自然通风,并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措施。配置必要的消防器材。

2 、配电房布置应合理,且操作方便,符合安全要求。配电房应张挂有总平面图、总系统图。

3 、配电房的门向外开,并配锁。

4 、配电房照明分别设置正常照明和事故照明。

5 、配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。停电时必须由专人负责。张挂电工操作规程。电柜前地面设绝缘胶。

6 、配电房沿墙周边设置接地均压带。

总配电房设置立面示意图:

总配电柜:

分配电箱:

分配电箱要求:

1 、分配电箱的电器安装板上必须分设N线和PE线端子板。

2 、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及分路漏电保护器。

3 、分配电箱不得安装插座做电气连接。

4 、漏电保护器应装设在分配箱靠近负荷的一侧。

5 、分配电箱与开关箱距离不得超过30m。

6 、分配电箱的漏电开关额定漏电动作电流为100mA, 额定动作时间为0.1S。

分配电箱电器配置示意图:

开关箱:

开关箱要求:

1 、必须按“一机一隔离一漏一箱”设置。

2 、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

3 、开关箱与控制设备的水平距离距离应在3米内。

开关箱电器配置示意图:

双向机具(砂浆机)开关箱:

锯木机开关箱:

普通设备开关箱:

交流焊机开关箱:

220V 开关箱:

临时电箱设置示意图:

固定式分配电箱:

移动式分配电箱:

固定式开关箱:

移动式开关箱:

临时变电站防护:

变电站四周安全防护栏 未设置警示标识。标识设置须要醒目,清晰,数量足够。

架空线路:

架空线路相序排列应符合规定:

动力、照明线在同一横担上架设时,面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;而且区分线色,分别为黄、淡蓝,绿、红、黄绿相间。

电缆:

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

配电箱(柜)、开关箱:

总配电箱(柜):内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBN-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互感器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30A.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

总配电箱--单面4回路配电柜电气原理图

总配电箱--双面6回路配电柜电气原理图

总配电箱--双面8回路配电柜电气原理图

分配电箱:

内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关;采用DZ20或KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20或KDM-1型透明塑壳断路器作为控制开关;PE线接线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。

开关箱(有N线端子板开关箱):

三、开关箱(设备开关箱):

无N线端子板开关箱(设备开关箱)电气系统图

照明开关箱电气系统图

用电隐患:

钢筋加工场分配箱:

交流电焊机:

发电机总配电箱:

钢筋加工场:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS电源安装及蓄电池安装施工方案

(一) UPS安装指导 (一) 场地规划 1.1安装环境 l UPS设计为室内安装,UPS内部采用风扇强制风冷,应确保机柜周围预留有足够的空间以保证其通风散热。 l UPS应远离水源、热源和易燃易爆物品。避免将UPS 安装在有阳光直射、粉尘、挥发性气体、腐蚀性物质和盐份过高的环境中。 l 严禁将UPS 安装在具有金属导电型尘埃的工作环境中。

回帖成功

经验值 +10