土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS电源安装及蓄电池安装施工方案

UPS电源安装及蓄电池安装施工方案

发布于:2023-07-26 09:56:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

(一) UPS安装指导

(一) 场地规划

1.1安装环境

l UPS设计为室内安装,UPS内部采用风扇强制风冷,应确保机柜周围预留有足够的空间以保证其通风散热。

l UPS应远离水源、热源和易燃易爆物品。避免将UPS 安装在有阳光直射、粉尘、挥发性气体、腐蚀性物质和盐份过高的环境中。

l 严禁将UPS 安装在具有金属导电型尘埃的工作环境中。

l 电池工作的最佳温度是20℃~30℃,在温度高于30℃环境中工作会降低电池使用寿命,在温度低于20℃环境中工作会缩短电池备电时间。

l 蓄电池在充电末期会有少量氢气和氧气产生,因此必须保证蓄电池安装环境的新风通风量满足EN50272-2001的要求。

l UPS采用外置电池,必须安装一个电池保护器件(如直流断路器),且电池保护器件应尽量安装在靠近电池的地方,与电池之间的连接应采用最短走线距离。


1.2场地选取

l 确保地面或安装平台能承受UPS、电池和电池架的重量。

l 没有振动颠簸且垂直倾斜度不超过5度。

l 无需马上安装UPS,须将UPS存储于室内,避免过湿或温度过高的环境。蓄电池需要在干燥低温,通风良好的地方储存,最适宜的储存温度是20℃~25℃。

1.3尺寸及其重量

应该确保配电室有足够的空间来放置UPS系统,UPS机柜的尺寸如下图1?1所示。

注意

在机柜前方预留至少0.8米,方便打开前门和更换功率模块,机柜后方应预留至少0.5米的空间供空气流动散热,机柜预留空间示意如 图1?2 所示。


(d) 4模块机柜尺寸图(单位:mm)

1?1 机柜尺寸图(单位: mm

1?2 机柜空间预留示意图(单位: mm

应确保地面或安装平台能承受UPS机柜、电池和电池架的重量,电池和电池架的重量根据实际使用情况计算,UPS 的重量如表1?1所示。

3?1 UPS 重量

配置

重量

4模块机柜

170Kg

50kVA功率模块

45 Kg


(二) 卸货开箱

2.1机柜搬运及开箱

机柜搬运及开箱其具体操作步骤如下:

步骤1 确认UPS包装无损坏(如有运输损坏,请立即通知承运商);

步骤2 使用叉车将设备运输至指定地点,见图1?3;

1?3 将设备运到指定地点


步骤3使用一字锥和钳子,先将钢边木箱顶板打开,再将四周侧板分别打开。如图1?4所示;

1?4 拆开箱体

步骤4拆开箱体四周侧板后,移除缓冲泡沫,如下图1?5所示;


1?5 移除缓冲泡沫


步骤5检查设备完好性:

1. 目检UPS 外观,检查UPS 是否存在运输损坏。如有损坏,请立即通知承运商;

2. 对照发货装箱清单,检查随机附件型号是否齐全、正确。如发现附件缺少或型号不符,应及时做好现场记录,并与我司当地办事处联系;

步骤6确认设备完好后,拆除固定机柜与木托的螺钉;

步骤7将机柜放置到安装位置。

注意

小心拆卸,不要划伤机体。

包装拆卸完毕后,请请废弃物品按绿色环保要求处理。


(三) 安装固定

3.1固定机柜

对UPS机柜的重量的支撑有两种方式,一是通过其最下部的四个滚轮支撑,可以方便安装时任意移动机柜;二是通过其底部的相应四个地脚支撑,地脚的支撑方式一般用于机柜固定位置后,长期支撑机柜。地脚与滚轮的示意图如下图1?6所示。


(c) 4模块机柜尺寸图(单位:mm)

1?6 地脚与滚轮示意图(仰视图)

机柜的具体安装过程如下:

步骤1    确定机柜支撑脚完好及安装地面的平整;

步骤2使用扳手等工具,逆时针方向拧动地脚螺栓,使地脚收起,此时由滚轮支撑机柜;

步骤3通过滚轮将机柜推到安装点并固定;

步骤4  使用扳手等工具,顺时针方向拧动地脚螺栓,使地脚放下,此时由地脚支撑机柜;

步骤5 检查四个地脚是否牢固一致,确保机柜稳定;

步骤6 固定安装完毕。

注意

地板承重能力不够时应当增加辅助装备,将机柜重力分散至更大的支撑平面上。例如,平铺大面积铁板或增加支撑脚面积。


(四) 电池

电池组由电池的+,-和N线三根线引出与UPS系统相连,其中电池N 线是从正负电池组中间连接点引出的参考电位,具体接线如下图1?9所示。

1?9 电池串联示意图

警告

电池带有电压,有致命危险,安装时请遵守安全注意事项。安装时确保电池组到电池组外置开关,外置开关到UPS系统间的极限正确,保证不要接反。


(五) 进线方式

本产品的4模块机柜只支持下进线。系统进线方式如下图1?10所示。

(c) 14模块机柜上进线方式示意图

1?10 进线方式示意图

(六) 功率电缆

6.1功率线缆规格

UPS系统推荐功率线缆如表1?2表所示。

1?2 功率线缆推荐线径

项目

4模块机柜

主路输入

推荐线径

(mm2)

A

150

B

150

C

150

N

150

输出

推荐线径

(mm2)

A

120

B

120

C

120

N

120

旁路输入

推荐线径

(mm2)

A

120

B

120

C

120

N

120

电池输入

推荐线径

(mm2)

+

185

-

185

N

185

地线

推荐线径

(mm2)

PE

95

表3?2中推荐线缆只适用于以下使用条件:

l 环境温度:30℃。

l 交流电压损失小于3%,直流电压损失小于1%,表中UPS 的交流电缆长度均不大于50 米,直流电缆长度均不大于30 米,超过后应加大电缆规格。

l 90℃铜导体软电缆当外界条件变化时,需参考IEC60364-5-52 和当地相关规范进行验证。表中的电流值针对的是额定线电压为380V 时的数据,对于400V 额定电压,电流值需乘以0.95;对于415V 额定电压,电流值需乘以0.92。

l 主要负载为非线性负载时,N 线截面需要增大到1.5 倍~1.7 倍。

6.2功率线缆端子规格

线缆端子要求见表1?3所示。

1?3 线缆端子要求

机型

接口

连接方式

螺栓规格

扭力力矩

4模块机柜

主路输入

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

旁路输入

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

电池输入

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

输出

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

保护地

电缆压接OT 端子

M10

15Nm


6.3断路器

UPS断路器规格推荐如表1?4所示。

1?4 推荐断路器规格表

断路器安装位置

4模块机柜

主路输入前端

400A/3P

旁路输入前端

400A/3P

输出后端

400A/3P

维修旁路

400A/3P

电池输出后端

630A/3P

250Vdc

注意

不推荐配置具有漏电保护功能的断路器。

6.4功率线缆的连线

具体的连线过程按如下步骤进行。

步骤1 确认所有输入配电开关彻底断开,机柜内部电源开关全部断开。在这些开关处贴上警告标识,以防他人对开关进行操作;

步骤2 打开机柜前门,取下保护盖板,可见输入输出端子、电池端子和接地端子。接线端子布局如图1?11所示;

(d) 4模块机柜接线端子布局图

1?11 接线端子布局图


步骤3 将输入地线连接到输入接地端子上。注意地线连接须符合当地及国家相关规定;

步骤4 按照图3?11将交流输入电缆连接到UPS的输入端子(Main Input);将输出负载电缆连接到UPS的输出端子(Output);

步骤5 连接电池线缆到UPS的电池接线端子(Battery);

步骤6 检查接线无误后,装回保护盖板,完成接线。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤棚电气设计灯具有什么要求,火灾报警探测器要求?

煤棚灯具要什么要求,火灾报警探测器要求

回帖成功

经验值 +10