土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 处理基坑边坡出水技术新法

处理基坑边坡出水技术新法

发布于:2023-07-25 14:25:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

 

某公寓楼为地上10层、地下1层的高层建筑。 由于地质堪探工作的疏漏,基础开挖时基坑多处出水; 设备间与地下室连接,设备间基坑低于整个基础底部约2 m,其边坡水头多、出水量较大且喷射高20~30 mm,带一定压力。 基坑开挖后,100 mm垫层无法施工,卷材防水层更无从完成。 开凿降水井及从基坑外围降水的条件都不具备。 这种情况下,先后用SBS卷材、钢板网抹灰、钢板封堵等多种办法封堵,均毫无效果。 各种办法失败的情况下,以“片石疏水法”治理,收到了意料之外的好效果。 基坑平面见图1。

     

  图1 基坑平面示意

1   设置集水坑

在基坑外约1m处设临时集水坑,低于基底约1000mm,具体根据出水量而定。

2   设置导流盲沟

凡出水处都设导流盲沟,边坡导流盲沟连接于平面导流盲沟(图2)。导流盲沟做法。基坑平面盲沟宽、深250mm左右,通向集水坑,坡度大于1%,沟内填充粒径30mm左右卵石,沟上覆盖薄膜,盲沟截面见图3。基坑边坡导流盲沟做法基本与平面盲沟做法相同,但其开沟处要根据出水点的密集程度及出水量的大小而定(50~1500 mm)。将边坡盲沟就近与平面盲沟贯通,在其外层干砌片石,为保证卵石稳定,导流槽较宽处先砌片石后填卵石,出水点离基坑底面较高处、需用2块以上片石,片石接缝处凿成榫槽(头)状、上下左右相互卡接、以水泥砂浆填充密实,片石迎水面衬薄膜、确保将出水点的水流导入平面盲沟,并引入集水坑,导流槽纵向剖面见图4。

     

图2 导流盲沟示意

     

图3 盲沟截面示意

     

图4 导流槽纵向剖面示意

3   施做垫层

片石与盲沟一并被覆盖于垫层下。用泵排水直至全部基础施工结束,以C25混凝土封闭集水坑。

4   注意事项

需要特别说明的是,设备间基坑边坡出水的治理,疏导是有效的方法,一切封堵的方法皆不可取;同时,出水基础的防水工程必须做到万无一失。

5   效果

实践证明,在基础施工过程中,基坑边坡局部遇到地下水时,采取“片石疏水法”可以收到简便易行,节约实用的好效果。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺旋地桩是什么?一分钟掌握它适用什么场合,在模块化房屋中广泛应用!

螺旋地桩 · 基础介绍     热锻后的金属管表面焊接缠绕螺旋叶片的管桩,螺旋地主要有热锻管体、螺旋片、连接法兰盘三部分组成,螺旋片和法兰盘焊接在管体上,然后整体热镀锌处理。由专用的螺旋地桩旋紧设备旋入地下,代替原有的混凝土基础,顶端连接负载。 螺旋地桩的基础介绍  ? GreatShine 螺旋地桩的分类 

回帖成功

经验值 +10