土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下、半地下建筑的封闭或防烟楼梯间的防烟系统设计有何要求?

地下、半地下建筑的封闭或防烟楼梯间的防烟系统设计有何要求?

发布于:2023-07-24 09:41:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


地下、半地下建筑(室)的封闭或防烟楼梯间的防烟系统应符合下列要求:

1、公共建筑的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且仅为一层,当首层有直接开向室外的门或有不小于 1.2m2 的可开启外窗时,楼梯间可不设机械加压送风系统;

2、住宅建筑地下为一、二层,使用功能仅为汽车库或非机动车库和设备用房,地下最底层的地坪与室外出入口地面高差不大于 10m,当地下楼梯间不与地上楼梯间共用时,楼梯间防烟系统可按以下要求设置:

①、地下为一层, 当首层楼梯间设有直接开向室外的门或设有不小于 1.2m2 的可开启外窗或开口时,其防烟楼梯间或封闭楼梯间可不设机械加压送风系统;

②、地下为二层, 当首层楼梯间设有直接开向室外的门或设有不小于 2.0 m2 的可开启外窗或开口时,其防烟楼梯间或封闭楼梯间可不设机械加压送风系统;

 

3、除满足本条第 1、2条或贴邻下沉式广场等具有满足自然通风防烟方式要求的情况外, 地下楼梯间应采用机械加压送风防烟方式。

 

注:

当地上、地下的楼梯间位于相同平面位置,通过设于楼梯间筒体内的防火门连通或存在共同经过区域,视为“共用” (如图4.1.9-a);

当地上、地下的楼梯间在首层设有防火墙完全分隔,地下楼梯间独立设置直接开向室外的门时,视为“不共用” (如图4.1.9-b)。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊顶内保温棉全是水怎么办呀。

求助大佬,吊顶内风机盘管外的保温棉湿漉漉往外滴水,风管外的保温棉也是,这是什么原因呀,用了两年多都没有问题,就大概一个月前才出现这个问题,吊顶上面很闷,是需要在吊顶内做排风还是更换保温棉,还是其他解决办法呀,孩子真想不出来了

回帖成功

经验值 +10