土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统,要注意什么?

防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统,要注意什么?

发布于:2023-07-21 10:44:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统时, 应符合下列规定:

①、建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑, 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时, 可仅对楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有2 个及以上的门(含普通电梯门)时,楼梯间、独立前室应分别设置
机械加压送风系统。

 

②、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别设置独立的机械加压送风系统。

③、需要设置加压送风系统的剪刀楼梯间,如剪刀楼梯间作为每个楼层上两个安全出口时,两个楼梯间应分别设置独立的机械加压送风系统; 如剪刀楼梯的两部楼梯共用楼梯间, 仅作为增加疏散宽度且中间不设置分隔墙时, 该剪刀楼梯间可设置一套机械加压送风系统。

④、需要设置机械加压送风系统的剪刀楼梯间,如两部楼梯分别设置独立前室,且每个独立前室除了仅有一个通向走道或房间的门外没有其他开口时,可采用两个楼梯间分别加压送风、独立前室不送风的方式。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最全面的风管机基础知识

      一、风管机和中央空调的比较       

回帖成功

经验值 +10