给排水 |
立管不应遮挡排气口、插座位置、检修口、烟道口等,立管 不得设置在窗户范围内,不得与外墙装饰线条、栏板等存在 冲突 |
否 |
外墙雨水立管沿 外墙下到一层, 常常会于外墙装 饰线条冲突,遇 到这种情况垂直 方向采用弯头配 件绕过装饰线条 。 |
机电、建施 |
是 |
1、排水弯低于窗框上边缘(P9) 2、排水管遮挡排气孔 3、管线安装位置不合理,遮挡后部 插座 4、地漏落水管 道与烟道止回阀位置打架问题,后期 业主无法安装抽油烟机排烟管;卫生 间排水管道与排气孔太近或遮挡排气 孔 5、生活阳台排 水管阻挡烟道口 6、厨房 排烟道设在卫生间,烟道横穿走廊, 可能超出过梁高度,增加装修成本, 且排烟不畅 7、书房 有排水弯管穿过 8、厨房烟 道在客厅的过道旁的储藏间角落里, 需要在厨房与储藏间之间的隔墙打洞 才能接到烟道上,距离较远,业主装 修设计时必须吊顶才能遮挡抽油烟机 管,设计没有考虑到使用的便利性和 人性化 9、雨水管出水口标高过 低 10、排水管为明管,散排 至一楼业主花园内,雨量大时,导致 一楼花园雨水无法排出;雨水排水管 口明露布置在单元门入口,使用中雨 水会溅到人身上,且无组织的排水, 给业主的观感较差 11、排水 立管与外窗套线条冲突;排水立管与 立面线条冲突 12、客厅 空调洞被阳台排水管挡住,空调无法 安装 13、排气孔预 |
||
厨卫排水管、排气孔最低标高不低于窗楣,且净高(建筑完 成面)满足下列要求: 1)无地漏厨房净高不小于2500mm。 2)有地漏厨房净高不小于2400mm。 3)卫生间净高不小于2350mm。 |
是 |
机电 |
建筑、精装修 |
|||||
排水系统采用雨、污分流,厨房内设置专门排烟道 |
是 |
机电 |
是 |
|||||
雨水口出水管管内底标高距地面150mm-300mm,出水管 沿墙面敷设距墙面≥15mm,出水管的出水口距地面还应增 加135?弯头还应增加混凝土簸箕和有组织排水 |
否 |
散排雨水管出水 口管内底标高距 地面150mm- 300mm,出水管 沿墙面敷设距墙 面≥15mm,出水 管的出水口距地 面还应增加135? 弯头还应增加混 凝土簸箕和有组 织排水 |
建施 |
建筑、机电 |
||||
住宅污废水排水管道每层设置检修口,雨水管立管底部设检 修口 |
是 |
机电 |
是 |
|||||
卫生间(浴缸、淋浴区、洗脸盆)/厨房(洗菜盆)排水管 应设置存水弯 |
是 |
机电 |
是 |
|||||
机电 |
配电房设置在地下时,不应设置在室内正下方负一层,不应 毗邻住户。如设置在地上,一般 10KV—35KV 变电站,要 求正面距居民住宅≥12.0m,侧面≥8.0m;箱式变电站距居 民住宅≥5.0m,并用绿植隔离 |
是 |
建施 |
是 |
1、走廊顶明管,影响客户感受 2、面板安装位置不合理,并列面板 时下口应保持齐平 3 、配电箱紧挨雨水管排水口 4 、地库配电箱安装在地库伸缩缝位 置,该部位渗漏现象严重,存在安全 隐患 5、装修设计 中,未考虑智能化设备(可视对讲、 出门按钮)的安装位置,装修后无法 安装设备(P116) 6、可 视对讲的室内机,安装在镜面上。业 主投诉观感较差,玻璃也很容易在挂 室内机的时候破损(P117) 7、主卧的开关在卫生间,很不合理 (P120) |
|||
室外配电箱应设有防雨措施,底部设置≥200mm高座台, 距离雨棚、集水井、排水口、变形缝等潮湿区距离≥1.5m, 并有良好的排水措施 |
是 |
机电 |
是 |
|||||
功能间插座、开关面板,可视对讲、安防按钮避免位于摆放 部品、部件、家具、装饰景墙、立面装饰线条范围内(不包 含柜机空调插座、油烟机插座、冰箱插座),间距≥50mm |
是 |
精装修 |
精装修、机电 |
|||||
客餐厅、卧室采用双控开关,开关位置设置在功能间门口墙 体上,距离门洞口≤500mm,1500mm≥高度≥1100mm(床 头开关除外) |
区分A、B标 |
是 |
精装修 |
精装修、机电 |
||||
卫生间、厨房、花园、露台若设置插座,带防溅盖板 |
否 |
露台、开敞式阳 台、卫生间内插 座、卫生间内开 关均采用防溅型 插座,户内插座 H+1.80m及以下 时采用安全型插 座。厨房台面上 插座不带防溅盖 板,卫生间内普 通插座(以华中 区域下发点位标 准化为准) |
精装修 |
精装修、机电 |
||||
变电所、柴油发电机房、锅炉房、冷冻机房、消防和安防机 房、电话和网络机房、电梯机房等主要机房、强电和弱电竖 井、游泳池、淋浴间、洗衣房、厨房(包括家具的金属构 架)等潮湿场应设置等电位联接 |
否 |
变电所(配电 房)、柴油发电 机房、锅炉房、 冷冻机房、消防 和安防机房、电 话和网络机房、 电梯机房等主要 机房、游泳池、 淋浴间、洗衣房 等潮湿场应设置 等电位联接 |
建施 |
机电 |
||||
相邻开关面板应保持同一设计标高,或直接使用联体开关 |
是 |
精装修 |
精装修、机电 |
|||||
热水器插座严禁设置于热水器正上方 |
是 |
建施 |
精装修、机电 |
|||||
厨房设备插座未受到冰箱、烟道、管井、橱柜等的影响 |
是 |
建施 |
精装修、机电 |
|||||
暖通空调 |
室内空调挂机冷媒管预留洞的高度距离天花线条下边缘≥ 350mm,室内挂机的高度高于管线高度,空调洞标准孔内 径净尺寸≥70mm,预留 10°倾斜角内高外低 |
是 |
机电、建施 |
是 |
1、安装时外机安放不合理,室内未 预留空调过墙眼,空调外机位空调板 未预留冷媒管孔空调 2、下侧空调机位女儿墙过高,业主 后期安装空调时导致通风不畅(P8) 3、外檐围水空间未设排水口,存在 积水渗漏风险 4、 主卧应设计为挂机,但预留洞却留在 地面处,冷媒管将纵穿室内 5 、外檐格栅透底,内侧金属、龙骨、 保温等可见,外立面效果较差 6、空调孔洞与电源插座位置不匹配 |
|||
空调外机需设置固定空调板,净尺寸应≥1.2*0.6m,空调板 墙根应设置混凝土反坎≥250mm,空调板应设置 3%的坡 度,空调板设外装饰或反坎时,应设置地漏排水措施,严禁 散排 |
是 |
建施 |
是 |
|||||
空调安装垫高后,反坎、外墙墙体不得遮挡空调排风扇超过 1/3的面积,影响散热效果 |
是 |
建施 |
是 |
|||||
空调室外机不可对吹,如不能避免对吹,距离应≥2.0m |
是 |
建施 |
机电、精装修、建施 |
|||||
空调插座、空调洞与室外机位、冷凝水管应一一对应。空调 洞与空调插座间距不大于300mm |
是 |
建施 |
是(幕墙) |
|||||
空调机位百叶形式统一采用外翻形式,避免雨水进空调机 位,同时保证空调通风率 |
是 |
建施 |
机电、精装修 |
|||||
卧室空调不应正对床头吹风,客厅空调不应正对沙发吹风 |
是 |
建施 |
机电 |
|||||
燃气 |
燃气表、灶与电源插座、热水器、油烟机等电气设备安全距 离不少于300mm |
是 |
燃气深化图 |
是 |
1、煤气表与电源插座距离过近,存 在安全隐患,应至少距离30cm以上 (P6) 2、燃气灶与 插座距离过近,存在安全隐患 |
|||
室外燃气干管与建筑物门窗洞的水平距离不得小于0.3米, 室内水平燃气干管应明装,暗装需要设置通风措施,室内设 置燃气报警器、严禁穿过防火墙 |
是 |
燃气深化图 |
是 |
|||||
使用分户壁挂燃气炉作为热源时,燃气管不得与壁挂炉烟管 交叉 |
是 |
燃气深化图 |
机电、燃气深化 |
|||||
燃气调压站设置在地下时,不应设置在室内正下方负一层。 不应毗邻住户,设置在地上时,与住宅距离≥15m,并用绿 植隔离 |
否 |
调压站不得放地 下室 |
建施 |
燃气深化、景观 |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
工程项目管理
返回版块4.65 万条内容 · 487 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳值得收藏,学到了 不错不错 继续发布
回复 举报