土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 审图要点-暖通审图要点

审图要点-暖通审图要点

发布于:2023-07-19 14:21:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]



分项

 

分部

 

审图要点-暖通审图要点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1)图纸应该达到国家《建筑工程设计文件编制深度 规定》要求的深度

 

 

 

 

 

2)图纸资料是否齐全,平面、系统、大样图,有无 遗漏,能否满足施工需要;设计方案是否合理。有 关给采暖空调管道设计、设备型号是否完整。有关 部位的管径、标高、坡度、位置是否表示清楚。材 料名称、规格型号、参数是否表示清楚,自动控制 要求需明确。除有特殊要求外,设备、材料等在设 计图纸中不应出现或隐含出现特定品牌、厂家的名 称;图中设计要求是否符合设计标准,交工标准及 国家规范、地方标准要求。

 

 

3)设计施工说明完整清楚,应专门针对本工程进行 过梳理,删除与本项目无关的条文;说明中的通用 详图、通用规定应合理;构造作法、标准图选用应 合理;各项说明内容齐全、表达清晰、便于识读, 且具有施工可行性。

4)各专业施工图(包括主体高度、±0.000高程、 层高、层数、平立剖面)须一一对应

 

5)送审资料齐全 冷热负荷计算书等(特殊情况不能提供的需说明原 因)

 

 

6)经济指标符合控制指标(主要考察管材、各类套 管、设备的选用)的要求


 

 

是否符合方案

 

1、户内空调形式(分体空调、小型中央空调)符合 融创标准

2、采暖方式符合融创标准

3、新风系统形式符合融创标准

 

 

 

 

 

 

1) 电梯机房通风

2)卫生间通风

3) 风口位置、形式

4)风管材料宜用镀锌铁皮

5)风井尺寸

6)通风机位置、型式

7)设备安装、检修空间

8)专业间提资是否有严重错误

9)专业间提资是否落实到位

10)图面表达准确性、完整性

11)设备吊装孔、泄爆口应示出;通风与排烟竖井 进出口百叶应有交代,且应考虑对住户影响,不应

有漏项

12)餐饮区域与公共区域间保持微负压,压差为

5~10帕

13)其它

 

 

 

 

 

 

 

1) 室外机位置、尺寸

2) 衣帽间、厨房、工人房是否设置空调

3) 冷媒管及冷凝水管走向及立管位置

4)冷媒管及冷凝水管穿梁、板、墙及剪力墙处预留 套管大小、标高、定位

5)冷凝水、冷媒管尺寸

6) 新排风系统

7) 外立面百叶位置

8)设备参数是否合理

9)室内机位置合理性,避免出风直吹床铺

10)复核吊顶空间是否满足安装需求,尤其注意有

降板的区域以及梁的位置