土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接地刀闸操作

接地刀闸操作

发布于:2023-07-19 09:09:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

为什么我们要进行接地刀闸的合闸操作?合闸操作其作用是使工作地点始终处于“地电位” ,保护工作人员,同时还可防止剩余电荷和感应电压造成对工作人员的伤害。分闸操作是送电前必须做的,防止带地刀送电。

接着我们了解一下接地刀闸操作规范流程,我们把它归纳为六步法,这六步是:先预备、再核对、辨方向、再确认、合(分)到位、查位置。其中第五步如果是合接地刀闸就是“合到位 ”,分接地刀闸对应是“分到位”。下面我们通过3种类型的接地刀闸的合、分闸操作进一步讲解这6个步骤。


     

 


     


     


     


     


     



     

易犯错误

  合闸操作时没有确认动触头转动的方向是否与停电设备方向一致

有可能在走错间隔时错过最后发现错误的机会而合错地刀,特别当解锁操作时更可能会导致带电合地刀的误操作。而且这样做能及时发现接地刀闸是否存在缺陷,防止缺陷进一步恶化。

没有认真核对接地刀闸合(分)后的实际位置

可能会造成因为三相没有完全合(分)好而误操作的事故。特别是开关柜地刀的操作,如果只看位置指示器的位置,而没有通过开关柜观察孔检查地刀实际位置,可能会出现由于操作连杆的插销断裂,地刀指示位置在分位,而并没有真正拉开的情况。

异常处理

电脑钥匙无法打开编码锁时

1.再次核对接地刀闸双重编号是否正确,检查操作程序是否正确;

2.如果是电脑钥匙或锁具问题,通知厂家处理,短时无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作;

  电磁锁无法打开

1. 检查接地刀闸操作电源是否投入;2. 使用万用表逐级测量回路上的触点是否良好;3. 找出问题,无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作。

  接地刀闸无法拉开或合上

1. 首先不要强行用力拉动操作手柄,以免拉断连杆;2.仔细观察传动机构是否卡死,是否因为严重生锈等问题引起的;

3.找出问题后,无法自行处理的,通知检修班跟进,短时无法处理的,可以改为接地线。

         

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV ABB高压开关柜知识培训

3、弹簧储能      

回帖成功

经验值 +10