土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 10kV ABB高压开关柜知识培训

10kV ABB高压开关柜知识培训

发布于:2023-07-19 09:08:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
3、弹簧储能  

   

(1)从操作顺序中可以看出,弹簧储一次能,有分、合、分三次能量。合闸弹簧的能量通过开关合闸后,辅助开关的变化接通电机回路进行储能,是由电能转化为机械能的过程;分闸弹簧的能量是通过开关合闸时,合闸弹簧释放能量使连杆转动拉长了分闸弹簧而储的能,是由一个机械能转化成另一个机械能的过程。


   

(2)如果因为电机故障、电源问题、辅助开关等原因致使开关合闸弹簧不能储能,则可以手动储能,但是储能时必须将储能电源退出。


   
4、分、合闸缓冲器  

   
   分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。

   
   合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

501开关及CT柜的闭锁程序

1、断开501开关;

2、检查501开关在分闸位置(机械指示分、合闸红灯熄灭分闸绿灯亮,高压感应指示灯熄灭);

3、将手柄拧至“操作”位置,将钥匙由“合”位插入①号位,顺时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与5011刀闸对应的卡位掣子,拉开5011刀闸,再将钥匙顺时针旋转45度由“分”位拔出;

4、将手柄拧至“操作”位置,将钥匙由“合”位插入②号位,顺时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与5014刀闸对应的卡位掣子,拉开5014,将钥匙顺时针旋转45度,由“分”位拔出;

5、将钥匙由“分”位插入③号位,逆时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与501BO接地刀闸对应的卡位掣子,合上501BO接地接地刀闸,将手柄拧置“检修”位置,将钥匙逆时针旋转45度,由“合”位拔出;

6、将钥匙由“分”位插入④号位,顺时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与501CO接地刀闸对应的卡位掣子,合上501CO接地刀闸,将手柄拧置“检修”位置,将钥匙顺时针 旋转45度,由“合”位拔出;

7、将钥匙插入⑤号位,打开501开关柜正下门;

8、将钥匙插入⑥号位,打开501开关柜后下门; 

9、将钥匙插入⑦号位,打开CT柜正下门; 

10、将钥匙插入⑧号位,打开CT柜后下门;

11、此时,为了程序锁钥匙程序不紊乱以及遗漏钥匙,钥匙将继续保留在⑧号位上,受机械卡阻不能拔出。

三、操作手柄及开关、刀闸、地刀的相互联锁

1、操作手柄有三个位置:运行、操作、检修。开关在合位时,手柄只能在“运行”位置(靠使开关分合的连杆实现闭锁)。此时,开关可以进行分合操作。

2、开关在合位时,手柄不能拧至“操作”位置(机械联锁);开关在分位时,手柄才能拧至“操作”位置,开放了刀闸、地刀的闭锁,就能按下掣子(每一把刀闸、地刀都有对应的一个掣子,掣子按下后,才能开放刀闸操作转盘,刀闸、地刀才能进行操作),但是还必须按顺序进行操作,因为刀闸与刀闸、刀闸与地刀之间还有互闭的功能。以501开关由热备用转检修为例加以说明:先拉开5011刀闸才能拉开5014刀闸(通过程序锁钥匙来实现),5011刀闸与501B0的机械互闭功能靠刀闸操作转盘内的一个横销来实现,违反操作顺序,横销使操作杆无法插入操作孔,将不能进行操作;反之,501B0地刀在合位,5011刀闸也不能进行合闸操作。

3、手柄拧至“操作”位置时,从机械上闭锁了开关的分合(机械上靠分闸闭锁转杆完成)。

4、当刀闸拉开、地刀合上后,手柄才可以拧至“检修”位置,此时,就能打开下门进行检修工作;这一位置刀闸、地刀不能进行操作,但是为方便检修试验,能够进行开关的就地分合。 

四、操作中存在的危险点及注意事项

1、10kV 1M开关柜所有操作手柄没有五防闭锁,建议加装;

2、每一步刀闸、地刀操作完成后,要检查掣子复位;

3、开关传动时,操作手柄应在“运行”位置,如果在“操作”位置,会将合闸线圈烧毁;

4、操作过程中,不能擅自调整程序钥匙;如果程序钥匙出现紊乱而不能机械操作,要请示运行专责;

5、操作注意事项:

(1)分闸操作时,操作杆不能对住头部。因为操作时要用很大的力,如果收不住,容易砸伤头部。

(2)分闸操作完成时,应该马上取下操作杆。意识中很容易错误的认为操作杆是固定的杆,同时,在通过窗口检查刀闸分位时分散精力,一松手,操作杆掉下,有可能打伤脚。

(3)扳动掣子的指头要调整好位置,否则很容易被操作杆压伤指头。

6、将危险点纳入开工会内容。

                 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏电站末端并网技术

          有谁做过工商业分布式光伏电站末端并网项目的,知道采用末端并网的方式有原有供电系统会有什么影响 

回帖成功

经验值 +10