在学习消防给水和消火栓系统和自动喷水灭火系统的过程中经常会遇到系统对水压大小的要求,有的要求静水压力,有的要求工作压力,理解和记忆时会经常混淆。
建筑类型 |
有高位消防水箱无稳压泵(MPa) |
有稳压泵(MPa) |
超高层公共建筑 |
不应低于 0.15 |
不应低于 0.15 |
一类公建、工业建筑体积≥20000m?、自喷系统 |
不应低于 0.1 |
|
高层住宅、二类公建、多层公建 |
不应低于 0.07 |
|
多层住宅、工业建筑体积<20000m? |
不宜低于 0.07 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
住宅建筑也要做消防救援窗口了?《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)仅要求厂房、仓库、公共建筑需要设置消防救援窗口,对于住建建筑并无要求: 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 此条作为强制性条文已作废,而《建筑防火通用规范》对建筑设置消防救援口作出了全新的规定:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发