住宅建筑也要做消防救援窗口了?

发布于:2023-07-17 10:39:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)仅要求厂房、仓库、公共建筑需要设置消防救援窗口,对于住建建筑并无要求:  
7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。
此条作为强制性条文已作废,而《建筑防火通用规范》对建筑设置消防救援口作出了全新的规定:  
2.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定:  
  1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个;  
  2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口;  
  3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m;  
  4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;  
5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。  
说明:本条规定了消防救援口的基本设置要求。消防救援口要结合楼层走道两侧或端部外墙上的开口及避难层或避难间以及救援场地,在外墙上选择合适的位置设置,确保具有外墙的每个防火分区均设置不少于2个消防救援口。消防救援口可以利用符合要求的外窗或门。   本条规定的“无外窗的建筑”是指建筑外墙上未设置外窗或外窗开口大小不符合消防救援窗要求,包括部分楼层无外窗或全部楼层无外窗的建筑;“有外窗的建筑”是指建筑各层均设置外窗,且第一层和第二层的外窗开口大小符合消防救援要求的建筑。
按照通用规范的意思, 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,其他建筑均应设置 ,特殊要求的建筑是啥建筑?规范没说,反正住宅建筑怎么看都不像是特殊要求的建筑,也就需要设置消防救援口。  
看看“神书”《建筑通用规范实施指南》有啥指点?  
【实施要点】  
(1)消防救援口是设置在建筑外墙上,当建筑发生火灾时可以供消防救援人员进出建筑的开口。说明了救援口的尺寸要求是经过消防员试验测量得出。  
(2)建筑内的防火分区划分及其防火分隔方式、 每个防火分区内的防火分隔情况, 不同使用用途的楼层有较大差异。消防救援口应首先在消防扑救面范围内的外墙上设置, 并且每个防火分区在对应消防扑救面范围内的外墙上不应少于2个, 以相互作为安全备份。消防救援口的间距应以相邻2个消防救援口均位于登高平台消防车或云梯消防车的安全工作幅度范围内为原则确定,一般不大于20m。  
消防救援操作面或消防扑救面是建筑中用于火灾时供消防救援人员进出并可以直接利用该建筑外墙上的开口实施灭火救援的立面,是对应消防救援场地或消防车登高操作场地一侧的建筑外立面, 包括位于救援场地范围内和位于救援场地外的同一建筑立面。因此, 对于在建筑内部、无外墙的防火分区, 可以不设置消防救援口 对于建筑中无法设置或者未设置消防救援场地或消防车登高操作场地一侧的外墙, 不属于消防扑救面, 可以不设置消防救援口  
(3)当消防救援口为玻璃窗口或玻璃门时, 应采用不会产生尖锐碎片的安全玻璃 ;有条件的建筑,要尽量在消防救援口处设置救援平台,以方便消防救援人员展开救援行动。当建筑设置外幕墙时,应同时在建筑外墙和幕墙上的对应位置设置消防救援口,并采取保障人员安全出入的相关措施,如连接桥板等。根据《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[ 2003 J 2116 号)的规定,安全玻璃是指符合现行国家标准(如《建筑用安全玻璃》GB 15763系列标准)的 钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品 ,如安全中空玻璃等。单片半钢化玻璃(热增强玻璃)、单片夹丝玻璃不属于安全玻璃。  
(5)建筑设置的消防救援口或兼作消防救援口的外门、外窗,均应在建筑的 内部和外部相应位置采用明显的永久性标志标示 ,并对需要破拆的消防救援口在设计容易破拆的位置标示破拆点。这些标志应具备良好的耐久性能、耐候性能、与消防救援口的结合牢固,在受到阳光、高温和低温、雨、雪、风、腐蚀性环境等的长期作用下不会脱落,不会产生明显褪色。  
(6) 金库、生物安全实验室、散装粮仓、筒仓、特殊实验室等有特殊要求的建筑,可以不设置消防救援口 。例如,金库有特别的安保要求,生物安全实验室需要防止高致病性病毒外泄,有特殊屏蔽要求或防爆要求的实验室。此外,一些建筑中部分特殊场所的外墙上为保证使用功能或者需要满足安全要求,也可以不设置消防救援口。例如,生产建筑中有特殊要求的洁净生产区直接对应的外墙、档案馆和博物馆中重要藏品室的外墙。  
甲类厂房大多为单层建筑,少数为多层、高层建筑。甲类厂房中的甲、乙类防火分区发生火灾以爆炸为主要特征,设置消防救援口的作用不大,可以不设置消防救援口。  
甲类仓库只允许采用单层建筑,且每个防火分区或每个防火分隔间的建筑面积较小。尽管本条未明确甲类仓库可以不设置消防救援口,但实际上可以直接利用库房的外门或外窗,而不需要设置。同时,消防救援人员在灭火救援时一般不需要从窗口进入室内。  
实施指南提到了可不设置救援口的特殊建筑,如金库、生物安全实验室、粮仓等,但并没有提到住宅建筑,估计住宅建筑难逃要设置救援口的苦逼命运。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    按照通用规范的意思, 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,其他建筑均应设置

    2023-07-21 07:33:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。