土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 承接中小型中央空调维修保养项目的一些经验

承接中小型中央空调维修保养项目的一些经验

发布于:2023-07-14 10:43:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


中央空调系统维护保养内容

空调主机部分

(1)检查空调主机  制冷  系统  制冷剂  的高压、低压是否正常;

(2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;

(3)检查压缩机运转电流是否正常;

(4)检查压缩机运转声音是否正常;

(5)检查压缩机的工作电压是否正常;

(6)检查压缩机油位,颜色是否正常;



(7)检查压缩机油压、油温是否正常;

(8)检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;

(9)检查空调主机各接线端子有无松动;

(10)检查水流量保护开关工作是否正常;

(11)检查电脑板、感温探头阻值是否正常;

(12)检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。


风系统的检查

(1)检查风机盘管出风的风量是否正常;

(2)检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;

(3)检查出风温度是否正常。

水系统的检查

(1)检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;

(2)检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;

(3)检查水系统中有无空气,是否需要排气;

(4)检查回水、出水温度是否正常;

(5)检查水泵声音、电流是否运转正常;

(6)检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;

(7)检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。



中央空调检修内容

    正常运转中的检修

(1)查压缩机冷冻油的油压及油量;

(2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;

(3)检查有无不正常的声响、震动及高温;

(4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力;

(5)检查各种阀门是否正常;

(6)检查冷水机出入水的温度及压力。

(7)检查主电路上接线端子并压实;

(8)检查电气控制部分;

(9)检查机组润滑系统;

(10)检查各仪表、控制器的工作状态;

(11)保持设备处于清洁状态。



年度间停机后的检修

(1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换;

(2)检查及   制冷设备   安全保护装置整定值;

(3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充;

(4)检查压缩机电机绝缘情况;

(5)查并收紧电路上的各电线接点;

(6)查电气控制部分;

(7)提供以上内容检查报告(每年一次)。


末端的检修

(1)空气处理机、风机盘管的检查(每年一次)。

(2)空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年一次)。

(3)检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。

(4)清理管路、除污(每年至少一次)。

(5)空气处理机的清扫、除尘(每年一次)。

水系统检修工作内容

(1)冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油;

(2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件;

(3)冷却塔一般保养性检修检修;

(4)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。



冷却塔维护保养

(1)维修冷却塔填料、清洗、更换; 

(2)维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换; 

(3)维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换; 

(4)维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换; 

(5)维修冷却塔风机静平衡、调整; 


(6)圆塔布水器、布水管维修、检修及更换; 

(7)方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换; 

(8)冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护; 

(9)冷却塔拆迁; 

(10)冷却塔结构维修、改造;

(11)冷却塔热力性能升级; 

(12)冷却塔噪声、振动维修。



水泵维修保养

① 检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承; 

② 转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴; 

③ 检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;

④ 清洁水泵外表; 

⑤ 如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。



                 闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器维修保养

(1)闸阀维修保养: 

① 检查密封胶垫处是否漏水,如漏水则应更换密封胶垫; 

② 检查压横油麻绳处是否漏水,如漏水则应重新加压黄油麻油;

③ 对闸阀阀杆加黄油润滑;  

④ 对锈蚀严重的闸阀(明装)应在彻底铲除底漆后重新油漆。



(2)止回阀维修保养:

① 检查止回阀密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换; 

② 检查止回阀弹簧弹力是否足够,如太软则应更换同规格弹簧; 

③ 检查止回阀油漆是否脱落,如脱落严重则应处理后重新油漆。 



(3)浮球阀维修保养:

① 检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换; 

② 检查浮球阀连杆是否弯曲,如弯曲则应校直; 

③ 检查浮球阀连杆插销是否磨损严重,如磨损严重则应更换。 


(4)液位控制器维修保养:

① 检查密封圈、密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换; 

② 清除压力室内污物,疏通控制水道;

③ 检查控制杆两端螺母是否紧固,如松弛则应拧紧; 

④ 紧固所有螺母。  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水系统和风系统设计注意事项

    一、空调水系统流速的确定              

回帖成功

经验值 +10