近日就风管耐火极限相关施工问题给出了自己的提示,供大家参考:
一、风管选材及施工,务必注意耐火极限要求,可参照《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)》附录C。
二、应注意取得以下检测报告:
(1)采用包覆做法的,需具备包覆材料 型式检测报告 ;(2) 采用复合成品风管的,需具备 型式检测报告 ; (3) 经现场见证取样的风管,需具备有资质检测机构出具的 风管耐火极限检测报告 。
三、潮湿环境 不建议选用吸水性强的外包覆材料 ,如硅酸钙板类防火材料。
四、 耐火材料衬于内部的成品风管 ,不属于防排烟用途的风管, 切勿选用。
五、镀锌钢板风管外表面喷涂 (涂抹、刷涂) 市面常规膨胀型防火涂料 无法满足耐火极限检测要求 ,请勿使用此类做法。
六、建议设计单位在交底时 将风管耐火极限作为重点内容之一 ,向建设单位、施工单位做出提醒。