土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统调试常见问题和对策

空调系统调试常见问题和对策

发布于:2023-07-12 09:40:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


1、送风量不足, 要原因:  
  1.主风道风阀没打开;
2.VAV末端一次风阀失灵;
3.管道制造安装不合要求;
4.漏风量大;
5.系统的定静压值设定偏低;
6.风柜风机反转。

解决方案:  
  1.检查管道;
打开风阀;
2.旋紧阀轴或由厂家维修;
3.检查送风管道,通过打胶等方法杜绝泄漏;
4.反复试验后重新设定;
5.调换电机的三相电源线。

2、空调区域过热 主要原因:  
  1.送风温度过高;
2.送风量不够;
3.温感器位置不合理或标定不合理

解决方案:  
1.调低温感器的设定值;
2.参见序号1的处理方法;
3.将温感设在工作区,校正温感器并重新标定。

3、房间内局部过冷:  
主要原因:
  1.气流组织不合理;
2.风口过大。

解决方案:  
1.重新调整风口的布置,选择气流水平贴附较远的风口;
2.选择较小的送风口。
4、噪声   主要原因:  
1.系统定静压点的静压值设定过高 ;
2.风机动力型末端的叶轮碰涡壳,风机轴承磨损、没润滑油;
3.回风口位置不合理
解决方法:
  1.修正定静压点的设定值 ;
2.修复变型的风机涡壳,更换轴承、加黄油;
3.避免回风口设在末端的正下方

5、新风不足 主要原因:  
1.手动风阀没全开;
2.没标定最小新风量

解决方法:
  1.检查阀门,将手动阀门锁定在全开位置;
2.设定最小新风量,通过流量控制器控制新风阀的开度。
6、末端设备不正常 主要原因:  
  1.VAV末端一次风流量测定值异常  ;
2.风量控制的常开和常闭颠倒; 
3.控制失效。

解决方法:
  1.校正传感器,保证一次风进风管与设备进风口同径,并有3-5倍管径的直管安装传感器;
2.调整风量控制器常开和常闭的设置;
3.检查控制器、执行器的电源、控制线路连接是否正确,厂家测试PC板是否有问题。

7、风口表面凝露 主要原因:  
解决方法:
  在送风口内侧粘贴保温材料或选用大一型号的末端设备;
选用ABS风口。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水系统管道软连接设计选型安装注意事项

水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题。动态问题是软连接安装在管道系统中,系统工作运行状态下可能出现的问题。

回帖成功

经验值 +10