土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 浙江省超高层建筑(150m~250m)设计专项审查工作与技术指南

浙江省超高层建筑(150m~250m)设计专项审查工作与技术指南

发布于:2023-07-06 15:57:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
浙江省住房和城乡建设厅
关于发布《浙江省超高层建筑(150m~250m)设计专项审查工作与技术指南(试行)》的公告

为加强超高层建筑工程设计审查管理,落实《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》(建科〔2021〕76号)等要求,我厅组织编制了《浙江省超高层建筑(150m~250m)设计专项审查工作与技术指南(试行)》,请各地结合实际,参照执行。

本导则由浙江省住房和城乡建设厅负责管理,由浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江省建筑设计研究院负责具体技术内容的解释,并在浙江省住房和城乡建设厅网站公开。

附件:浙江省超高层建筑150-250m设计专项审查工作指南-定稿.pdf(   点击此处查看原文  

浙江省住房和城乡建设厅
2023年6月29日

其中,结构部分内容如下:


4 结构安全专项审查的主要内容和技术要点  


4.1 申报材料的具体要求  

4.1.1 结构安全专项设计可行性论证报告 应包括项目基本情况、结构布置和选型、设计参数、 结构分析主要结果等,并应提出确保结构安全的技术措施。

【说明】 可行性论证报告应包括抗震、抗风技术措施的适用性、可靠性, 整体结构及其薄弱部位的加强措施等。  

4.1.2 结构设计计算书 应包括软件名称和版本,力学模型, 电算的原始参数, 结构自振特性, 整体计算结果, 主要构件的轴压比、剪压比控制等。  

4.1.3 建筑和结构初步设计图纸深度 应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求。  

4.1.4 岩土工程勘察报告 应包括岩土特性参数、地基承载力、场地类别、液化评价、剪切波速测试成果及地基基础方案。  


4.2 专项审查的主要内容和技术要点  

4.2.1  建筑结构抗震概念设计应符合下列要求:  

1  各种类型的结构应有其合适的使用高度、单位面积自重和墙体厚度。结构的总体刚度应适当(含两个主轴方向的刚度协调符合规范 的要求) ,变形特征应合理;楼层最大层间位移和扭转位移比符合规范、规程的要求。
2  应明确多道防线的要求。
3 应从严掌握建筑结构规则性的要求;主楼与裙房间设置防震缝时,缝宽应适当加大或采取其他措施。
4 高宽比较大时,应注意复核地震下地基基础的承载力和稳定。
5 应合理确定结构的嵌固部位。

4.2.2 结构计算分析模型和计算结果应符合下列要求:  

1  正确判断计算结果的合理性和可靠性,注意计算假定与实际受力的差异(包括刚性板、弹性膜、分块刚性板的区别) ,通过结构各部分受力分布的变化, 以及最大层间位移的位置和分布特征, 判断结构受力特征的不利情况。  
2  结构总地震剪力以及各层的地震剪力与其以上各层总重力荷载代表值的比值,应符合抗震规范的要求, Ⅲ、Ⅳ类场地时尚宜适当增加。当结构底部计算的总地震剪力偏小需调整时, 其以上各层的剪力也均应适当调整。  
3 对于结构的弹塑性分析,建筑高度超过 200m 应采用动力弹塑性分析。  
4  高度超过 200m 的混合结构应有重力荷载下的结构施工模拟分析,当施工方案与施工模拟计算分析不同时,应重新调整相应的计算。
5 风控制时应有风荷载效应与地震效应的比较。
6 当计算结果有明显疑问时,应另行专项复核。
4.2.3 结构抗震加强措施应满足下列要求:
1  对抗震等级、内力调整、轴压比、剪压比、钢材的材质选取等方面的加强,应根据烈度和构件在结构中所处部位及其破坏影响的不同,区别对待、综合考虑。
2 根据结构的实际情况, 采用增设芯柱、约束边缘构件、型钢混凝土或钢管混凝土构件,以及减震耗能部件等提高延性的措施。  
3  抗震薄弱部位应在承载力和细部构造两方面有相应的综合措施。  

4.2.4 岩土工程勘察成果应满足下列要求:  

1  波速测试孔数量和布置应符合规范要求; 测量数据的数量应符合规定;波速测试孔深度应满足覆盖层厚度确定的要求。  
2 液化判别孔和砂土、粉土层的标准贯入锤击数据以及粘粒含量分析的数量应符合要求;液化判别水位的确定应合理。  
3 场地类别划分、液化判别和液化等级评定应准确、可靠; 脉动测试结果仅作为参考。  
4  覆盖层厚度、波速的确定应可靠, 当处于不同场地类别的分界附近时, 应要求用内插法确定计算地震作用的特征周期。  
4.2.5  地基和基础的设计方案应满足下列要求:
1 地基基础类型合理,地基持力层选择可靠。
2 建筑物总沉降量和差异沉降量控制在允许的范围内。